Jag har en 100amp underpanel i mitt garage som jag har ansluten till flera högkapacitetsapparater, till exempel 50ampsvetsare, 20amp kompressor, 20amp AC, 30amp billaddare, 30amp billyft och 3 15amp-kretsar för generiska 110v-uttag. Så länge jag är medveten om att jag inte ska ladda min bil, köra växelströmmen och svetsa samtidigt, är jag okej med den här inställningen?
När den passerade inspektionen nämnde min elektriker att han var lite orolig för att ladda calcs, och han var glad att den passerade. Om huvudbrytaren åker till 100amp var han orolig?
Det finns inget problem. Elektrikeren kan ha varit orolig för att inspektören misslyckades med arbetet efter att ha laddat beräkningar, men det låter inte som han gjorde en.
Så länge installationen är korrekt, borde det inte vara några problem. Du kan resa huvudet om du kör för mycket samtidigt, men du är redan medveten om den begränsningen.