Vad gör låggränsen och var ska den ställas in på en oljeeldad varmvattenugn?

1

Vad gör låggränsen och var ska den ställas in? Min ugn har ett honeywell triple aquastatrelä och har en skillnadsratt. Vattentemperaturen är ca 190 grader F. Dessutom visar vattenpsi-mätaren bara ca 10 kg. verkar inte flytta.

    
uppsättning Bob Kingsbury 23.01.2013 06:23

1 svar

1

Den låga gränsen stänger vanligtvis ned cirkulatorerna när pannan (om den har en vattentemperatur, det är inte en ugn) temperaturen sjunker för låg. Om pannan är i drift men uppgift utöver sin kapacitet kommer den att hoppa och cirkulatorerna startas om - om inte, blir huset kallt och du förhoppningsvis efterlyser service.

Normalt anger pannan att den aldrig ska ligga under 120F (om det är korrosion är ett problem) och låggränsen kommer att sättas något över det.

Det är väl värt (och ofta juridiskt krävs och / eller bra för din försäkring) med professionell inspektion / service / justering som görs minst en gång per år. Att förstå vad din panna gör är bra - att justera det själv är tveksamt, i bästa fall. Om det inte fungerar korrekt kan det finnas delar som inte fungerar korrekt och behöver bytas istället för självjustering.

För trycket bör trycket på en varmvattenpanna inte röra sig avsevärt. Det finns en expansionstank som bör vara tillräcklig för värmeutvidgningskontroll, och annars förändras inte vattnet i systemet, om inte du råkar ha mycket känsliga mätare (du kommer inte) på båda sidor av cirkulationspumpen.

    
svaret ges 07.01.2014 06:06