Om din ledning är koppar så har du blivit uppskattad på lång sikt och du borde vara bra om du inte laddar kretsen helt.
Spänningsfallsläknaren här rekommenderar # 1 vid 100 ampere och # 3 vid 80 ampere . Så, # 2 borde vara bra upp till 90 ampere eller så. Det finns många miniräknare som finns på interwebs och den 3% spänningsfall som rekommenderas av National Electrical Code är bara det, en rekommendation. Det finns inte någonstans i kodens text och är därför inte verkställbart. Men om du vill att din utrustning ska fungera korrekt är det bra att beakta.
Jag tvivlar allvar på att du någonsin kommer att ha mer än 80 ampere på kretsen om du inte är en bonde eller en cryptocurrency miner. I så fall borde du gå större på tråden och panelen.
Lycka till!