Jag har en Heatilator NB4842I gas spis. När jag slår på strömbrytaren på väggen tänds lampan brännaren. När jag stänger av strömbrytaren släcks brännaren men piloten håller på tills jag trycker på gasventilen. Det har aldrig gjorts tidigare, och enheten är bara 4 år gammal och används inte ofta. Några idéer för att diagnostisera orsaken till problemet?
se sidan 22 i manualen: länk
Använd en multimeter, kontrollera spänningen som skickas till ventilen medan eldstaden är på, vilket ska vara de gröna och orange trådarna. Kontrollera den igen när du stänger av den och piloten är fortfarande på. Om spänningarna på och av är olika, är din gasventil defekt. Om spänningarna är desamma är din styrenhet defekt.
Om det är ventilen, byt inte ut det själv. I nästan alla jurisdiktioner är det olagligt för icke-licensierade personer att göra arbete med gasarmaturer.
notera att det kanske också är att du aldrig märkt att piloten förblir på en kort stund eftersom det bränner den kvarvarande gasen i linjen.
Jag är inte säker på din modell, men i min erfarenhet (jag har gasvärmare och en gaspanna) ska piloten vara upplyst hela tiden för att förhindra uppbyggnad av gas vid en liten läcka . Det skyddar också mot strömavbrott.
Jag vet att detta är DIY-webbplatsen, men jag rekommenderar fortfarande att man tittar på det av en licensierad professionell. Du vill inte skruva upp med gas och spränga ditt hus.
Läs andra frågor om taggar fireplace gas Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna