Vi lägger en 100 amp delpanel i en byggnad med ett öga mot att göra den till en liten lägenhet. Vi måste springa 160 meter tråd från 200 amp main. Vi har fått höra att använda 12/2 gauge och 14/2 gauge för väggproppar och ljus. Vilken mätare behöver vi springa mellan de två rutorna? Tack.
lizabet
Här är en länk till södra trådspänningsfallräknaren ditt spänningsfall bör vara mindre än 3%. Jag kom in 240V 160 'och 80 amp belastning eftersom du inte gav ett värde. Kalkylatorn gav # 3 koppar. Du vill använda UF-kabel för direkt begravning. Om du sätter den i ledningen skulle du vilja använda THWN. Schema 80 PVC-ledning skulle behöva vara 1-1 / 4 "för 3 tråd eller 1-1 / 2 för 4 tråd. I din underpanel måste marken och neutralen isoleras många gånger, de är bundet ihop på fabriken med en stor koppartråd som förbinder de 2 jordade bussarna. Annars borde du begrava detta minst 18 ".
Läs andra frågor om taggar subpanel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna