Kan jag spåra 23 fot med dubbla 2x8 golvbalkar?

1

Vi renoverar första våningen i våra 2 lägenheter. Vi använder den som en enda familj. Riva ut en vägg mellan köket och "andra" sovrummet från när det ursprungligen byggdes 1926. De nuvarande golvbjälkarna är 2x8 och sträcker sig över 24 fot, men det finns en vägg i mitten. Om vi skulle dubbla upp kulorna för att lägga till ytterligare stöd skulle det fungera? Dessa är 16 "i mitten. Vi har stålkolumner i källaren som stöder huset. Eller behöver vi göra en rubrik för att stödja den andra nivån? Vilken hjälp som helst skulle uppskattas.

    
uppsättning Laurie Roberts 02.05.2017 04:44

2 svar

1

Nej, du kan inte spänna 23 fot med konventionellt timmer, ens dubbelt. Det kommer att vara så hoppande som en trampolin och kommer inte att uppfylla kod, och det är om du kan hitta sådana längder.

Du behöver minst en 12 "(nominell) I-balk eller en konstruerad golvbalk för att spänna så långt, eller du behöver en LVL- eller stålbalk halvvägs.

Ingen av oss kan erbjuda mer specifika råd utan besök på webbplatsen, och de flesta av oss är ingenjörer i alla fall. Det finns verkligen ingen väg att ha en kvalificerad lokal expert stoppa.

    
svaret ges 03.07.2017 16:10
0

Vägen var sedan fräsad till 1 5/8 "bred till 7 5/8" hög. Du säger att det finns en vägg "mitt iväg". Därför är spänningen 12 '. Så, med balkar på 16 "på mitten, kommer de att stödja ca 78 kg per kvadratfot. (Detta är baserat på en No.2-klass Douglas Fir-Larch träbjälk. Douglas Fir-Larch timmer är en av de starkaste. , ett par faktorer att tänka på: 1) Om träkällorna är något annat än Douglas Fir-Larch, kan det vara upp till 10% mindre, och 2) om bjälkarna är ganska "lätta" (ganska rakt korn, utan många knotholes, utan lösa eller saknade knotholes etc.), då styrkan kan vara upp till 25% - 30% mer.

Antag en "Dead Load" (undergolv, underlag, joisten, avsluta taket nedan och mattor eller annat färdigt golv) på 15 kg. per kvadratfot, då lämnar en "Live Load" på 63 kg. per kvadratfot.

Koden kräver en levnadsbelastning på minst 40 kg. per kvadratfot. Men vid 40 kg. per kvadratfot, kommer golvet "känna" fjädrande. Vi gillar golv avsedda för 75 kg. per kvadratfot, så golvet känns "styvt".

Övriga frågor att tänka på: 1) kommer det att finnas en vattenbädd, 2) kommer det att finnas ett stort kylskåp, 3) kommer böcker att lagras i rummen. (Koden kräver en levande laddning för bokförvaring på 200-250 lbs. Per kvadratfot. Annat lagringsutrymme är 125 lbs. Per kvadratfot.) Om något av dessa villkor gäller, skulle jag lägga till en extra lutning i dessa områden.

Vidare måste mellanspännväggen stödjas ner till foten. Du säger, "det finns stålkolumner som stöder huset i källaren." Det är bra, om de stöder en tillräckligt stor stråle under mitten av spännväggen ovanför. För att beräkna detta måste vi veta storleken på strålen under väggen och hur långt kolumnerna är ifrån varandra.

    
svaret ges 02.05.2017 08:26