Can Jag lockar luftavkastningen i min oavslutade källare?

2

Jag märkte idag att det finns en massiv luftavkastning i min oavslutade källare. Öppningen är ca 2 meter från fläkten, och så stor i diameter som returledningen kommer från övervåningen. Det här får mig att tänka att ugnen drar det mesta av luften från det intaget i stället för från de övre våningarna. Tillförselluften i källaren blåser också mycket svårt i jämförelse med rummen på övervåningen.

Kommer man att avbryta denna retur eller begränsa källarens försörjningsventil med anledning av eventuella problem för utrustningen eller lägre effektivitet?

    
uppsättning John Moffitt 12.11.2014 03:31

3 svar

1

Kylarens returluft bör ha en spjäll installerad, vilket bör tillåta dig att begränsa mängden luft som dras in av den. Om ditt hus är äldre kan det inte hända att det här är i alla nyare bostäder, denna spjäll installeras av kanalinstallatörerna. Om det inte är så är det inte så svårt att lägga till en. Spjället är något mindre än återgångens öppning vilket gör det möjligt att dra luft även om den är helt stängd.

När jag normalt balanserar ett nytt bostadssystem kommer jag normalt att stänga källarens retur så att systemet kommer att dra mer luft från de färdiga delarna av huset, och speciellt övervåningen eller sovrummen där folk klagar på dålig luftcirkulation mest.

Nu, även om du skulle helt försegla källarens retur, tror jag inte att det skulle orsaka några problem eller alltför statiskt tryck på systemet. Ugnen kommer att dra mer luft från andra återgångar för att övervinna den. Också om du har en ugn med en ecm-blåsarmotor, kommer den att rampa upp för att försöka övervinna ytterligare begränsningar som orsakas av statiskt tryck (till viss del) som normalt orsakas av ett smutsigt filter.

Även på sommaren måste du stänga alla dina källarförsörjningsregistren för kylning. Din luftkonditionering är dimensionerad för dina översta våningar, och den kalla luften kommer migrera till källaren ändå. Jag tycker att många människor bestämmer sig för att bara lämna dem stängda året runt när källaren är oavslutad eftersom de sällan är där nere och det sparar dem från att komma ihåg att stänga dem. Detta är alltid husägare preferens, men under kylsäsongen måste de stängas.

Så jag stänger spjället om du har en installerad. Om inte skulle jag antingen installera en eller ha en installerad av en entreprenör. Kom bara ihåg om du bestämmer dig för att slutföra källaren som du har rätt returluft installerad i den. Och inte bara stänga upp det och glöm det.

    
svaret ges 15.02.2015 18:57
2

Den tidigare personen som svarar på din fråga har inte tillräcklig förståelse för VVS-system. Under de senaste femton åren har jag arbetat med sådana system fem dagar i veckan. Jag har lärt mig några saker om sådana system.

Så länge du har mer än en avkastning i ditt hem, kommer det inte att skada ditt system på något sätt. Jag ställde upp några bostäder för att få en enda avkastning på bottenvåningen. Och i andra hem installerar jag så många som fem avkastningar. Om du bara har en eller om du har fem avkastningar, är volymen av luft som returneras samma. Det är svårt att föreställa sig än att något rörarbete är så dåligt att bara en enda retur skulle orsaka några problem. Om så är fallet måste systemen i många av de bostäder där vi bara har installerat en avkastning ha haft många problem. Men det är inte så.

Under sommaren lämnar du källarens avkastning öppen. Det gör det möjligt för den svala luften från källaren att pumpas in i de övre berättelserna. När det är kyligt ute, lämna fortfarande din källaravkastning stängd. Om den är öppen betyder det att värmepumpen också måste värma den kalla luften från din källare. Men när sakerna är omvända och temperaturen sjunker i tiotals eller enkelsiffrorna, behåll källarens återgång öppen. Vid den tiden är du källare varmare än resten av huset, eftersom källarens atmosfäriska marktemperatur är varmare än den kalla luften sipprar in i ditt hem. Att begränsa ditt system till endast en eller två luftåtergångar kommer inte att överbelasta systemet och kommer inte att skada ditt kanalarbete på något sätt. Det är helt enkelt en myt.

    
svaret ges 23.03.2015 05:34
1

Körning av returen och / eller tillförseln i den oavslutade källaren kan både potentiellt skada systemet genom att det överhettas eller lägger för mycket på vindmotorn; utan att veta mer om systemet, här är vad jag föreslår:
1. Du är nog okej att stänga / blockera försörjningsregistret så länge som resten av registren i ditt hus är öppna. Detta förutsätter att det finns många andra register. Till exempel, om det finns 8 register som är öppna och 1-2 som är blockerade, så är det bra. Det finns en anledning att de har louvers på dem. Stäng aldrig mer än 1/4 av dem på en gång, och du kommer att bli bra.
2. När det gäller att blockera uppkomsten är det lite mer riskabelt. Vanligtvis är system med 2 returer utformade så att värme / kyla distribueras genom huset jämnare, inte för att de behöver 2 avkastning värt att luft kommer in. Som sagt bör du inte blockera returen tills du har bekräftat att du får tillräckligt med luftflöde. Du behöver bilder / dimensioner av kanalsystemet och ugnen samt informationen från enhetens typskylt (BTU / hr, fläktkapacitet etc.) för att någon ska berätta om det är okej att blockera. Det är min professionella uppfattning som en HVAC-tekniker.

Som sagt, om du känner för att experimentera, här är ett annat alternativ:
1. Med båda öppningarna öppna, sätt på fläkten på ugnen (antingen via termostaten eller genom att ansluta din R-kontakt till G-terminalen på ditt kretskort)
2. Mät strömmen på den neutrala (vita ledningen) till blåsmotorn med en förstärkare.
3. Blockera avkastningen nedre våningen tillfälligt, se till att den förseglas väl.
4. Mät förstärkarna på din fläktmotor igen.
5. Om strömmen ökade med mer 10%, bör du inte blockera avkastningen.

Om du inte har en multimeter med en förstärkarklämma kan du göra samma test genom att köra ugnen normalt och jämföra temperaturen med ett tillförselregister med och utan återgången blockerad. När du jämför temperaturerna, kom ihåg att subtrahera rumstemperaturen. först.
Till exempel: 135 F - 65 F = 70 F temperaturökning
Om temperaturförhöjningen ökar med mer än 10% eller 5 F (beroende på vilket som är lägre) ska du inte blockera avkastningen.

    
svaret ges 17.11.2014 04:48