Jag kanske måste springa 1200 meter fiberoptisk kabel och nätkabel. Jag skulle köra PVC-ledning i en gräv med fibern inuti. Jag kan köpa förslutna icke-ledande utomhus fiberoptiska kablar i detta längdområde. Men har någon någonsin gjort så lång drag? Jag tycker inte att det är tillrådligt att bryta fibern i kortare segment på grund av återkomstförlust etc. Jag behöver bara två trådar, men jag kommer noga att köpa kabel med fler trådar bara om det finns något behov i framtiden. Sex strängar verkar vara vanliga.
Ideellt skulle jag vilja köra fibern i samma ledning som kraften, men det verkar förbryllande.
För att klara av att dra koppartråd tror jag att jag måste bryta upp den i 300 fotlöpningar med mellanliggande dragkasser. Det verkar som om det skulle vara extra arbete att dra fibern genom segmenten 300 meter i taget. Dessutom skulle vissa segment uppleva extra friktion. I grund och botten, vad som helst som går in i ett rörsegment bör dras allt på en gång i taget, det verkar för mig. Men det här kommer att bli svårt om kopparen är i 300 fotsegment och fibern är en kontinuerlig körning.
Jag kunde köra fibern via sin egen ledning, men om jag inte behöver göra det, vill jag inte. Jag menar att jag betalar för ledningen. Det verkar också som om det skulle vara ett svårt drag. (Vänligen kommentera om du har erfarenhet).
Om du har gjort något så här, vänligen meddela mig vad det bästa sättet att göra det är.
Jag lägger till denna information eftersom jag tror att folk kommer att fråga. Koppartråden kommer att vara 240V (två hots neutralt). Jag kommer att köra AWG14 THHN tråd. Det finns inte mycket belastning där uppe, och lasten kan tolerera ett mycket brett spänningsområde (ner till 100V). Ampacity är bra och jag kan leva med spänningsfallet. Kommer också att köra en 14AWG jordledare. Kommer att installera jordelektroder vid den andra änden.
Jag tror i det här fallet att jag skulle gå med en direkt begravningsarmad fiberoptisk kabel i samma gräv, snarare än att köra den i ledningen med kraften. Här är min resonemang.
Den alla dielektriska kabeln som du kan köra i samma kanal med strömmen är inte gnagare resistent. Jag skulle vara oroad över gnagskador i dina dragpunkter. Jag tror att en pansarfiber begravd i samma gräv blir säkrare.
Det blir mycket, mycket lättare att installera - nästan idiotiskt. Ingen att dra de känsliga förutbestämda ändarna genom röret. Sätt spolen på ett rör och få två personer att gå ner i skytten och det läggs runt så fort du kan gå 1200 meter.
Det enda problemet är om den direkta begravningsfibern någonsin skadas, det kommer att vara väldigt dyrt att lokalisera och reparera felet. men realistiskt, i så fall kan du bara installera en all dielektrisk fiber i strömledningen och lämna den skadade kabeln i marken.
Det är en anledning att överstora rörledningen lite. Försök inte att gå riktigt nära gränsen för ledningsfyllning. Det är ett hemskt sätt att spara några pengar. Andra skäl att överdimensionera ledningen - lättare att dra och ger dig möjlighet att installera större tråd senare, bara om det är fallet.
Överväg att använda de stora svepningarna för 90 ° böjningarna. Förformade PVC 90-tallar med stor diameter är lättillgängliga.
Jag skulle försöka hålla 90 ° s till ett minimum - gå för rakt drag från handhål till handhål. Telekomstandarderna vill att du undviker att göra böjningar i lådor, de rekommenderar ett rakt genomdrag. Jag tror att riktlinjen (det är inte ett kodkrav) är meningsfullt för arbetsstationens körningar i EMT i byggnader, jag tycker inte att det är vettigt med en lång tunnelbana så här.
För kraften - det är förmodligen inte värt att oroa sig för i det här fallet, men utesluter inte aluminium. Aluminium är lättare, så det skapar mindre friktion i röret och drar lättare. Det kan spara pengar. Eftersom du förmodligen kommer att avsluta i kopplingar i båda ändarna är avslutning inte ett problem. Din skarv i handhålen blir enklare med koppar, eftersom det är lätt att använda våta platsnötter.
I kommentarerna rekommenderar @Harper att man begränsar avståndet mellan dragpunkter till 240 'eller 490' för att hålla sig närmare vad som finns på en trådspole. Jag skulle gå lite närmare om möjligt - säg 220 "- för att den längsta fisktejpen jag har är 240 '. Det var åtminstone 240 'när det var nytt, det har förlorat några meter. Detta kan eller kanske inte spelar någon roll, bara en sak att väga i din planering.
Jag tar alltid med en dragsträng när jag drar tråd. Med PVC använder jag inte billig polypropensträng för dragkabel, det är för troligt att bränna genom en 90. Jag använder mullband, som är platt nylon eller skrottråd eller kabel. Det är främst där som en sista utväg - jag vill hellre använda ett fiskband - men det är lätt att dra in och bättre att ha det och behöver inte det än behöver det och inte ha det.
De tre viktigaste sakerna vid dragning av tråd: LUBE, LUBE, LUBE. Kanske gillar du de gula vaxartade sakerna (det fryser på vintern) kanske du gillar den blå goo som jag gör, kanske du föredrar de nya, mindre röra klara sakerna, men vad du än gör, smörjmedel. Lube mer än du tror du behöver. Mycket mer.