GfCI utflykter i badrummet

2

Hej jag har ett badrum gfci som är anslutet till lampor, fläktar och behållare i badrum, sovrum och landning. Det handlar om ett 45 år gammalt hus. Utan att skydda kretsarna i sovrummet hur använder jag badrumslåda eftersom det finns 3 strömbrytare och gfi i en låda. För närvarande är alla svarta trådar och vita trådar pigtailed tillsammans men gfi fortsätter tripping, är det för mycket på en krets. Jag tror att det finns cirka 10 artiklar, ljus och behållare totalt.

    
uppsättning James 28.10.2013 21:19

2 svar

2

GFCIs resa när den inkommande "heta" strömmen inte återgår till neutrallinjen. Denna situation kan uppstå på grund av:

  • Normal drift av en induktiv enhet (som en motor, som du skulle hitta i en fläkt eller ett kylskåp). Dessa enheter borde inte vara på ett GFCI.
  • Ett neutralt / jordfel. Detta skulle bero på en defekt i ledningen eller en apparat.
  • En elektrisk väg till marken genom något annat, som en person. Detta är det primära syftet med ett GFCI och anledningen till att de krävs på våta platser: för att rädda ditt liv!

Ett överströms villkor ska inte orsaka att GFCI-enheten ska resa. (Även om det kan gå ut på strömbrytaren. Kretskretsar har helt olika ändamål och upptäcker en annan kategori av problem.)

Observera också att du kan ha ett GFCI på en krets utan att hela kretsen är skyddad av GFCI-uttaget. Allt som är fäst vid "belastnings" -sidan (t ex nedströms) av GFCI-utloppet kommer att skyddas. Något på linjens sida (t ex uppströms) påverkar inte GFCI-utloppet.

För att ta reda på exakt var problemet är, skulle det vara till hjälp att veta om GFCI-utloppet raderas omedelbart efter att du har återställt det, när någon enhet är påslagen eller när en viss enhet är påslagen.

    
svaret ges 29.10.2013 02:46
-3

Vet inte om detta svar är faktiskt, men jag har blivit informerad av minst 2 källor, att startbelastningen för kylskåp är ganska hög och att det här ofta orsakar att GFI ska resa vid uppstart. Detta skulle också orsaka att någon annan GFI på någon annan krets också skulle resa när kylskåpet är anslutet till det. Jag får också veta att alla GFI: er nu är gjorda med en "misslyckande" efter en tidsperiod. Detta är för att säkerställa att GFI fungerar korrekt eftersom den blir äldre och "svagare". Återigen, vet inte är det är sant, men föreslår att GFI ersätts på kylkretsen och ser om det korrigerar problemet. Hittills har det på vårt .------------- Ingen elektriker är jag Skalligt berg

    
svaret ges 27.06.2015 20:11