Vi har fått en apelsinpläterad 10-3 tråd (som för en torktumlare) och fick veta att det är bra att köra den från huspanelen till garagepanelen för några pluggar, men när vi tittade på Home Depot 10-3-tråden för det syftet är en svart pläterad 10-3 .... är vi säkra på att använda den orangefärgade 10-3-tråden? (det kommer att vara i ledningen)
Redigera: Nu har du lagt till information. Du kör både en såg och en dammsamlare. Du vill leda ledningarna utanför, trots att garaget är fastsatt.
Jag förstår inte varför människor håller viktig information som "Jag kör flera stora verktyg på en gång". Det är långt ifrån vad du sa, vilket är "några pluggar". Skräp i, skräp ut: Om informationen du ger oss är ost, kommer vårt råd också att vara ost. Därför fick du ett annat svar på Home Depot: du gav olika uppgifter.
Som du upptäckte kan du inte köra en såg och en dammsamlare från en krets. Jag vet inte hur de kan sälja dessa saker utan att en ansvarsfriskrivning nämner det. Det finns en hård gräns på 4800W (20A) på kretsar som serverar vanliga 120V-uttag för hushåll, och det är helt enkelt inte tillräckligt för att springa en såg och dammsamlare tillsammans.
En ännu större synd är när människor också sätter ljus på samma krets; krossa in i en knut, resa breaker och nu är de i pitch black med sina fingrar 3 "från ett snurrande blad.
Så jag rekommenderar två nya kretsar. Du kan göra det med den orange tråd du har, om du leder ledningen så att den är helt inredning i byggnaden och få lite hjälp med att ställa in en MWBC. Jag kommer inte att förklara vidare eftersom det kräver en större känsla av precision än vad du visar här. Få en elektriker men åtminstone kan du leda tråden.
Med tanke på komplexiteten att välja och skydda kabel och väderförseglande vägggenomträngningar så att dina väggar inte ruttnar ut, är mitt bästa råd inte .
Den orange kabeln är bra. Du får endast använda en 15A eller 20A brytare på kretsar med vanliga hushållsuttag. Men du får använda överdimensionerad tråd om du vill, vilket är vad du skulle göra här.
Du kan behöva några korta 6 "sektioner av 12 AWG-ledningar till" pigtail ", eftersom 10 AWG-kabel kanske inte passar på skruvplintarna på vanliga behållare. (Använd inte" backstabs ".)
Du har 4 ledningar i buntet och behöver bara 3. Håll av den fjärde ledningen, hak inte av den. Den kan senare användas för en MWBC eller till och med en delpanel.
Om du undrar apelsin, finns det ingen officiell -standard när det gäller färgen på den yttre manteln. Informellt har många tillverkare kommit överens om att använda vit = 14 AWG, gul = 12 AWG, orange = 10 AWG. Några tillverkare använder vit för alla storlekar. Alla dessa är endast avsedda för inre bruk. Om du går någonstans våt, utomhus eller underjordisk, behöver du annan kabel som är listad för det.
Det är olagligt att använda kabel om yttermanteln inte är märkt. De inre kablarna behöver inte markeras. Också om det är en chans att det är aluminium, är det olagligt för nytt arbete (och farligt för gammalt arbete) om inte - fråga dig här för råd.
Läs andra frågor om taggar garage Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna