Blandning av byggnaden

0

Jag har 2-2-2-4 AL dyke quadruplex direkt begravning 600v. med AC / värmare vägg enhet. med ca 9 pluggar. en liten varmvattenberedare. och 9 kan tända. är en 60amp brytare tillräckligt stor. Även tråden går cirka 100 meter från huvud till en delpanel

    
uppsättning Mikey 03.02.2018 18:48

2 svar

1

Den matningskabeln är snygg och tuff och kan stödja mer än 60A. Jag håller med R.M.E ... Oavsett om du behöver det beror på vattnets storlek. Kanljusen har ingen betydelse, och den avgörande faktorn är vad du annars kommer att ansluta till de 9 uttagen.

Oavsett, jag rekommenderar starkt "gå lite nötter" med underpanelens storlek. Du vill ha mycket extra utrymmen, eftersom det är ett allvarligt problem att undvika att springa ut ur utrymmen! Syfta att du har dubbelt så mycket utrymmen som du förväntar dig att använda. Du räknar med "åh, jag ska bara springa en bordsåg", 1 brytareutrymme, då hittar du ut att du inte kan springa en dammsamlare på samma krets, +1 plats. Då får du en bra affär på en 220V bordsåg +2-utrymmen, etc. etc. etc.

Få inte en 60A-delpanel eftersom du inte kommer att få full kapacitet ur din tråd.

Underpanelen kan vara större än matningsbrytaren och ledningen. Få minst en 100A eftersom din tråd kan stödja den, eller till och med en 125A om det är meningslöst (större paneler ger dig också fler bonusbrytare).

    
svaret ges 05.02.2018 07:26
0

Du ber oss att ge dig en beräkning för en matare av en byggnad och du ger inte tillräckligt med information. Baserat på mycket allmänna belastningar använder jag för grova uppskattningar av användningen. Din efterfrågan är ca 57 ampere om du ansluter en 120 / 240V 1ph 3w-panel.

Du matarledare är tillräckligt stora men jag skulle vilja säga att du måste öka din brytare upp till minst 70 amp.

Frågan är kommer det att fungera? Jag vet inte eftersom vi inte känner till användningen av denna byggnad. Är någon annan utrustning installerad, vattenstrålens laststorlek eller VA / W av lampor som du planerar att installera. Också den information du har givit oss på värmaren inkluderar inte RLA-enheten (kör belastningsstyrka).

    
svaret ges 04.02.2018 15:54