Uppdaterat svar
Definition av en våtluft : ett avloppsrör som också fungerar som ett utloppsrör och sträcker sig från den mest nedströms våtventilerad fixturanslutningen till den mest uppströms fixturanslutningen (det gröna objektet 4 i nedanför skiss).
Vätska ventiler används vanligtvis vid VVS-badrum. Så ja, duschen kan också ventileras av den våta ventilen tillsammans med toaletten. Det finns en stor bestämmelse när våtluftning av flera armaturer, när en toalett är en av dem: Toaletten måste vara den sista fixturen kopplad till våtluftsventilen . Detta innebär att i vissa situationer måste du använda en symmetrisk montering (som en dubbel bredd) för att inte bryta den regeln. (Dessutom kan det endast finnas högst två toaletter anslutna till en våtluft).
Typiska badrumsvätskor:
Denvänstraskissenvisarentypiskarraignmentnärtoaletten(WC)liggermellansinken(LAV)ochduschen(SH).Dennaarraignmentärberoendeavanvändningenavendubbelwye-monteringförattundvikaattlinjerpasserarmedanduhållertoalettensomdensistafixturenanslutentilldenvåtaventilen.
Denrättaskissenvisarhurettbadrumsvåtventilkanarraignerasutananvändningavsymmetriskmontering.Detfinnsmångasättattenvåtluftkanordnas,detberorheltpåplaceringenavarmaturernaochdenriktningsomdräneringenkommerifrån.
Komponenteravetttypisktbadrumvåttventil:
Problem med din skiss
Duschen är ansluten till toalets fixturavlopp vilket innebär att toaletten inte längre är den sista fixturen som är ansluten till våtluften. (Problemet med toaletten är inte den sista fixturen, det är att vattnets skynda när toaletten är spolad kan koka ventilationsanslutningen av den andra fixturen (i ditt fall duschen) och kan resultera i att sippra ut fixturens fälla.)
Om du skulle köra ventilen för duschen som visad i grått, skulle toaletten nu vara våt avluftad av duschen. Röret nedströms för utloppsanslutningen till duschens fixturavlopp och anslutningen till toaletten skulle vara våtventilen. Den grå ventilen skulle vara en torrluft, men problemet här skulle vara att på de flesta ställen får du inte köra den torra ventilen horisontellt tills du är 6 "ovanför flödessnivån på fixturen fungerar och minst 42" ovan golvet.
Lösningen i ditt fall skulle vara att använda en dubbel wye passning till symmetrisk anslut alla tre armaturer, liknar den vänstra skissen.
Jag antar att den andra fixturen som visas längst ner till vänster på din skiss i separat ventilerad.
Originalsvar
Nej. Delen från våtluftanslutningen (wye) till 90-armbågen under toaletten har ett maximalt avstånd bestämt av rörets kvalitet (3 "rör, 12'-avstånd). Den våta ventilationsdelen, från ventilationsanslutningen vid sinken till wye som förbinder toaletten har ingen distansgräns (det går faktiskt vertikalt). Delen från ventilationsanslutningen till diskbänken är begränsad av rörets kvalitet (avståndet varierar eftersom röret kan vara 2 ", 1-1 / 2 ", eller 1-1 / 4" för en handfat).