Gas Range kräver 120V 15A men levereras med en Nema 14-50 Plug

1

Jag har en ny spis (gasområde) som levereras med en Nema 14-50-kontakt. Denna räckvidd bör bara använda el för tändare och klocka. Handboken kräver:

A 120 volt, 60 Hz., AC only, 15-amp fused, electrical circuit is required.

Fråga 1. Det är min förståelse att en 14-50R ska ge 240V vid 50A. Vänligen förklara varför kaminen bara skulle ringa ut 120V.

Fråga 2. Innan jag kör en 8ga-droppe till en 50A-brytare finns det ett enklare sätt att lösa detta problem med ett existerande 120V 15A uttag?

Redigeras för någon annan som springer över detta: Ovanstående citat var från Sears manualen. I handboken för kökstöd anges följande:

This range is manufactured with the neutral terminal connected to the cabinet. Use a 3-wire, UL listed, 40- or 50-amp power supply cord (pigtail) (see the following Range Rating chart). If local codes do not permit ground through the neutral, use a 4-wire power supply cord rated at 250 volts, 40 or 50 amps and investigated for use with ranges.

Vidareutredning av kaminen ger elektriska och gasuppvärmningskomponenter. Det ser ut som ett kombinationsgasområde som slutar kräva Nema 14-50.

** En försiktighet från Harper nedan, "Det är också extremt fel och farligt att binda neutralt mot chassi / skåp. Det finns ett undantag i kod som gör det möjligt för äldre hem med de föråldrade NEMA 10-behållarna med förankring, men det borde inte användas med NEMA 14-anslutningar. Neutral och mark måste hållas åtskilda överallt, förutom en viss plats i huvudpanelen. "

    
uppsättning steve 16.06.2018 16:05

1 svar

3

En 14-50 behållare kan vara en 40A eller 50A krets (dvs den säkring / brytaren). Om den är ansluten med 8 AWG-kabel, kan den endast vara 40A. Anledningen till detta undantag är att 40A behållare inte existerar, eftersom det här diagrammet är tillräckligt stort redan!

Om du har en ny spis som är fabriksnätad med en 14-50, så sålde de dig en elspis . Redigera: Det är vad du har. Eftersom de röda ledningarna inte är tjocka nog för att stödja en allelektrisk räckvidd, är min gissning bara att ugnen är elektrisk. Som du säger i kommentarer är det broiler.

Hur fungerar det? NEMA 14-50 levererar allt som NEMA 5-15 kan leverera. I Nordamerika använder vi 240V AC (på L1 och L2), men med neutral (N) tappad i mitten av 240V, och säkerhetsjording förspänd till neutral. (så varje ben på 240V är bara 120V från marken, vilket gör strömmen säkrare om du får bit).

  • Vanliga NEMA 5-15 behållare ger L1 (eller L2) och N, vilket ger 120V, plus naturligtvis.
  • NEMA 14-50 behållare ger L1 och L2 och N, vilket ger ett smorgasbord på 120V eller 240V. Och självklart. I en RV matar 14-50 en subpanel.

Min gissning är att din apparat inte behöver faktiskt 50A av 240V. Det behöver antagligen 15A eller 20A - manualen (den riktiga) kommer att berätta. Men det här sätter dig i en riktig pickle eftersom 120 / 240V split-fas inte finns i kök - du måste koppla en krets. Standard för ett kök är en NEMA 14-50 behållare med antingen en 40A eller 50A (8 eller 6 AWG) krets.

Om det kan använda en 20A-krets (NEMA 14-20) kan du köra den med 12 AWG-kabel och spara lite mynt, men inget framtida intervall kommer att kunna använda den anslutningen, eftersom standarden för intervall är 40A eller 50A (NEMA 14-50). Också, byggkoder kan kräva en NEMA 14-50 för att driva någon framtida ägarens spis. Jag inser att jag spenderar dina pengar, men även om jag spenderade mina pengar Jag skulle dra 6/3 kabel och 14-50 behållaren, så jag är framtidsäker och har inte att oroa sig för byggkoder. Kostnadsskillnaden för kabeln är liten jämfört med arbetet / arbetet som behövs för att dra det genom väggarna. Inte ett jobb du vill göra två gånger.

I denna diskussion åsidosätter vi den föråldrade och farliga NEMA 10, som är en throwback till dagarna före jordning. De tvingar inte folk med äldre hem att rewire, så apparatmakare ger ett system för att ansluta nya apparater till NEMA 10. Det här systemet är farligt och har dödat. Det är också onödigt: Reglerändringar gör det enklare än någonsin att ändra en NEMA 10 till 14: antingen eftermontera en separat jordtråd; eller passa en GFCI-brytare och en "No Equipment Ground" -klistermärke. Lätt som en plätt.

Med tanke på det ... visar ditt foto ett band mellan neutralt och markerat. Det bandet används endast i NEMA 10-systemet och bör avlägsnas för alla kabelsystem (NEMA 14, NEMA 5) som ger en riktig jordledning.

Om du bara bryr dig inte om köttfärgen, kan du fästa en NEMA 5-15-kabel till de svarta, vita och jordade kablarna och du är klar. Ta bort det neutrala jordremmen!

    
svaret ges 16.06.2018 18:41