3x 300 watt servrar tillsammans skulle producera ~ 3070 BTU / hr. ~ 1023 BTU / h vardera.
Det finns ingen speciell fara att köra servrarna nära en vattenvärmare eller ugn, förutom värmen i samband med de föremålen som ökar grundlinjen innan du lägger till värmen som kastas av servrarna. De flesta systemadministratörer väljer att inte, men det är från en "risk för datorn", synvinkel, inte brandrisk - Inget som att ha en varmvattenberedare misslyckas och sprutar dina servrar med varmt vatten för att förstöra service du körde på dem.
Du har inte lämnat några data om luftflöde eller ventilation - det är säkert möjligt att temperaturen blir överdriven utan någon aktiv ventilation och / eller kylning.
Om takhöjden är 8 meter, finns det cirka 89 kg luft i rummet. Den specifika värmen i luften är 0,24 BTU / lb / gradF (varierar något med temperatur och tryck), så i avsaknad av luftflöde in i eller ut ur rummet och med oändligt isolerande väggar / golv / tak ser du på ~ 140F temperaturökning per timme. Kan vara lite toasty för servrarna, men det skulle spara lite på hetvattenräkningar. Verkliga väggar, golv, tak blöder av lite värme, men du kan fortfarande få problem utan någon aktiv ventilation. Under uppvärmningssäsongen kan du väl ordna kallluftsavkastningen så att servrarna blir kallare luft och bidrar till att värma huset - i varmare väder vill du dumpa värme någon annanstans, men du kan få någon fördel genom att använda en värmepumpsvattenvärmare (eller bara en tilläggsenhet) för att ge lite (oregelbundet, som du använder varmt vatten) kylning och utnyttja värmen från servrarna.