How kan jag bestämma kraven på strömbrytare för ett elektriskt sortiment?

10

Jag hade nyligen ett nytt sortiment installerat och när en elektriker besökte påpekade han att kretsen var överkapacitet, eftersom intervallet bedömdes till 12,2 kW vid 240 V. Han sa 12,200 W / 240 V = 51A minimum.

Men jag berättade för honom att specifikationerna och installationsguiden anger att sortimentet bara behöver en 40A-krets och tillverkaren bekräftade att detta inte är ett misstag.

Så vad ger? Är ekvationen elektrikeren använder felaktigt?

    
uppsättning glenviewjeff 20.12.2013 02:59

1 svar

12

En av mina favoritkodsavsnitt, som i grunden säger RTFM ...

National Electrical Code 2014

Article 110 Requirements for Electrical Installations

I. General

110.3 Examination, Identification, Installation and Use of Equipment.

(B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.

Om installationshandboken säger att 40 ampere överskridande skydd krävs, är 40 ampere överströmsskydd allt som krävs.

Extraläsning.

Om du läser vidare genom koden kommer du till artikel 422. Där hittar du 422,10, vilket säger.

Article 422 Appliances

II. Installation

422.10 Branch Circuit Rating.

(A) Individual Circuits. ...
... Branch circuits and branch circuit conductors for household ranges and cooking appliances shall be permitted to be in accordance with Table 220.55 and shall be sized in accordance with 210.19(A)(3).

Detta säger att istället för att bara använda de nominella värdena direkt kan du använda värden som finns i dessa andra kodavsnitt istället. Om du tittar på tabell 220.55 kommer du att finna att om du bara har 1 sortiment, kan du använda 8 kW istället för den nominella 12 kW.

Article 220 Branch Circuit, Feeder, and Service Calculations

III. Feeder and Service Load Calculations

220.55 Electric Ranges and Other Cooking Appliances — Dwelling Unit(s). The load for household electric ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, and other household cooking appliances individually rated in excess of 1 3/4 kW shall be permitted to be calculated in accordance with Table 220.55. Kilovolt-amperes(kVA) shall be considered equivalent to kilowatts (kW) for loads calculated under this section.

Table 220.55

Det betyder att du bara har en efterfrågan på 33,33 ampere.

8000 W / 240 V = 33.33 A

Men vi måste också ta hänsyn till 210.19 (A) (3), som säger ...

Article 210 Branch Circuits

II. Branch-Circuit Ratings

210.19 Conductors -- Minimum Ampacity and Size.

(A) Branch Circuits Not More Than 600 Volts.

(3) Household Ranges and Cooking Appliances. Branch circuit conductors supplying household ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, and other household cooking appliances shall have an ampacity not less than the rating of the branch circuit and not less than the maximum load to be served. For ranges of 8 3/4 kW or more rating, the minimum branch-circuit rating shall be 40 amperes.

Det betyder att eftersom du har en räckvidd med en rating över 8 3/4 kW är minsta kretsgraden 40 ampere. Så trots att du använde tabell 220.55 för att beräkna en rating på 33,33 ampere, kan kretsen inte vara mindre än 40 ampere. Därför installerar du ledare som är klassade för 40 ampere, och en 40 ampere överströmsenhet.

    
svaret ges 20.12.2013 13:34