Förra veckan hade jag en elektriker i att sätta i några nya ledningar; Jag hade också en VVS kille kommer göra det årliga underhållet på vårt system. Sedan dess blinkar ljusen i vårt vardagsrum närhelst luften kommer på.
Jag skulle brukar misstänka startkondensatorn i kompressorn, men kompressorn är på en separat panel från våra vardagsrumsbelysning. Å andra sidan ligger 1: a våningsbelysningen (1) och vindsurfluftaren (4-6) på samma panel, liksom den nya ledningen, som tillsattes till Bath GFCI-kretsen (2) som visas här:
Den nya ledningen stöder vår källare avfuktare och en stationär dator. Jag bekänner att jag nästan inte vet om hemelektronik - är det möjligt att den extra strömmen som ritas av krets 2 kan orsaka flimmer av ljus i krets 1 när HVAC slår på?
Ta reda på vad A / C-killen gjorde . Jag skulle gissa att han gjorde någonting som förbättrade A / C-systemets prestanda, så nu, istället för att motorn är nästan frihjulig mot liten belastning, måste den sitta ner och verkligen arbeta. Den ökade strömstyrkan är att "föra till ytan" ett existerande problem med ledningar, förmodligen mellan delpanelen och matningen.
Jag skulle nu mäta för att se hur allvarligt problemet verkligen är. Det kan inte vara värt att oroa sig för, det kan bara vara överkänsliga lampor.
Du kan maskera symptomet genom att köpa moderna lampor. En multispänningsrelaterad LED (normalt 100-240V) eller fluorescerande ballast (100-277V) kommer att rida genom spänningsfallet. Undvik cheapies (Feit, Utilitech, Lights of Amerchina och CFLs av något märke, du kommer inte att vara nöjd med deras långsiktiga prestanda, och de kommer att ge LED ett dåligt namn.)
Läs andra frågor om taggar hvac electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna