Kod för upphöjning av vattenvärmare i garage?

5

En gas / propan vattenvärmare i ett garage är förhöjd. Detta är för att säkerställa att öppen flamma (längst ner) ligger över en viss höjd (?) För att undvika brännbara bränslen i garaget från att tända.

Det här är vettigt.

Men gäller det för el / värmepump varmvattenberedare? Jag antar inte, eftersom det inte finns någon flamma för att orsaka förbränning, men jag är inte säker på var i koden att ta reda på om detta är sant eller inte. Är det en VVS-kod? Elektrisk?

    
uppsättning DA01 17.01.2015 02:11

6 svar

6

Som jag misstänkte, är koden du refererar från den nationella bränslegaskoden. Jag kunde inte hitta något i National Electrical Code eller International Residential Code som nämner detta i samband med elektriska apparater.

Så den här koden gäller bara gasvattenberedare, och endast de som inte är upptagna som brandfarliga ångtändningsbeständiga (FVIR).

NFPA 54: National Fuel Gas Code 2015

Chapter 9 Appliance, Equipment, and Accessory Installation

9.1 General.

9.1.10 Installation in Residential Garages.

9.1.10.1 Appliances in residential garages and in adjacent spaces that open to the garage and are not part of the living space of a dwelling unit shall be installed so that all burners and burner ignition devices are located not less than 18 in. (460 mm) above the floor unless listed as flammable vapor ignition resistant.

    
svaret ges 17.01.2015 03:13
3

Den internationella bostadsbyggnadskoden, avsnitt G2408.2, Appliance Elevations, Exceptions, specificerar specifikt att apparater som är utrustade med FVIR är befriade från höjningskravet.

Det skulle täcka praktiskt taget alla vattenvärmare som tillverkats och sålts i USA sedan ungefär 2003. Höjning kan vara tillrådligt för minskning av vattenskador, men behövs inte längre för gaseldade vattenvärmare i garageinstallationer.

    
svaret ges 06.02.2019 11:37
1

För alla praktiska ändamål ska den faktiska varmvattenberedaren vara upplyst ungefär 12-14 "ovanför garagegolvet. Brännaren / antändningsflammen är sannolikt 4" -6 "ovanför vattenvärmaren. två tillsammans ger den nödvändiga 18 ". Koden kräver inte att gasvärmaren själv förhöjes 18 "'bara brännare / tändaggregatet.

    
svaret ges 17.01.2015 08:39
1

De flesta gasvattenberedare i det 30-50 gallonområde som säljs / tillverkas i Amerika sedan 2003 är FVIR (brandfarlig ångtändningsresistent). År 2005 säljs alla FVIR. Om ett vatten är FVIR, behöver det inte höjas när det installeras i garaget. länk

    
svaret ges 05.10.2015 09:21
1

Jag letade efter att installera en värmepump med elektrisk värmepump och hade samma fråga. Efter att ha undersökt har jag kommit till slutsatsen att det inte är nödvändigt att höja en HPWH per: länk

Specifikt: "- IRC-sektion P2801.7 Vattenvärmare installerade i garage. Vattenvärmare med antändningskälla bör förhöjas så att antändningskällan inte är mindre än 18 tum (457 millimeter) över garaget golvet (för närvarande inte relevant för HPWHs) . "(Läggning läggs till)

    
svaret ges 24.08.2016 17:23
0

"FVIR-certifierade gasvattenberedare kan vara installerad på ett garage golv utan användning av en 18-tums stativ i enligt nationell bränslegas Kod, NFPA 54, ANSI Z223.1, om inte annars styrd av staten och lokalt kodkrav. "

    
svaret ges 09.01.2017 15:05