Kan jag dela upp en 20a med en rörkropp?

3

Så jag kommer ut ur min underpanel med 1/2 i metallröret och använder metalliga behållare med NEMA 5-20 för alla behållare på mina två inomhusgrenkretsar. En är avsedd för en fönsterenhet AC. Alla ledningar är 12AWG-strängad koppar THHN / THWN.

AC-behållaren är skyddad med AFCI och GFCI, eftersom en del av enheten är utomhus. De andra behållarna är endast skyddade med AFCI.

Så kommer sex ledare i alla ut. Vid en t-typ rörledning krossas vi av L1 / N / G och går upp till en praktisk låda nära fönstret. L2 / N / G fortsätter till väggbehållarna.

En separat N ang G kör till varje krets. Jag valde att använda en separat G för de två kretsarna om G till en krets på något sätt blir lös. Inga skarvar planeras någonstans i denna inställning. Alla behållare använder de snabbare skruvkontakterna som håller kabeln fången mellan två plattor.

Är det säkert? Överträffar jag fyllningsberäkningen för ledningskroppen? Jag använde en onlinekalkylator med antagande att 6 ledare passerade genom boxen, och det gav 13,5 kubikmeter ... verkligen? Är det så mycket utrymme som verkligen behövs utan skarvar?

    
uppsättning Kerry Thomas 15.03.2018 05:53

3 svar

4

Du sa att metallröret - 1/2 "EMT & rigid kan ha nio # 12 thhn / thwn-ledningar max fyllning per NEC-bilaga C-ledningsfyllning.

Rörkroppens område skulle bara behövas endast om en skarv gjordes på den platsen, så härledningen för mer än 3 strömbärande ledare skulle vara nästa problem. 4-6 ledare kräver 80% avvikande men den högre ampaciteten 90 graders tabellen kan användas för att avleda och du uppfyller fortfarande kod eftersom det härledda värdet är 24 ampere.

Så detta är säkert för en 20 amp krets (er).

    
svaret ges 15.03.2018 14:14
2

Du kan inte skarva i en rörkropp. Alls.

Annat än det behöver ledningskroppar inte tänka på. Om antalet trådar som kommer in på vardera av de tre inloppen ligger inom gränserna, ser jag matematiskt inte hur du kan överfylla ledningskroppen.

Splicing är en bra applikation för praktiska lådor (typen 2 "x4") men kolla på din lådfyllning . Handy-boxar fyller mycket snabbt, särskilt om ett ok är inblandat.

Vad menar jag med "alls"? En rörkropp behandlas som ledning (med ledningsfyllningsregler per 314.16C1) om det inte finns några skarvar. 314.16C2 säger att man sätter en skarv i den gör den till en låda (med fyllnadsmatematik) och du är omedelbart ute av rymden. Tappning av en 2-tråds 14-krets tar 12 kubikcentimeter, redan nästan storleken på en Handi-Box, och du hittar bara den så många kuben i en överdimensionerad kanal. Gör det enkelt att köra en enda krets i 1 "-kanal? Absolut inte . Senare kommer någon att lägga till en andra krets till den ledningen och bommen, brott.

Grunderna tar plats.

En bra funktion av metallröret är jordning är inbyggd i ledningen . Du kan köra en grön eller ledig jordledning om du verkligen vill - men den är överflödig, och den här tråden räknas som en ledning för ledningsfyllnadsändamål (men inte avvikande). Och boxfyllning.

Vad gäller boxfyllning (314.16B) - är du bekant med att tilldela en "trådenhet" för alla grunder inkluderat? Du behöver inte göra det om det inte finns några markerade ledningar .

    
svaret ges 15.03.2018 14:53
1

Det är min förståelse (och jag kunde ha fel) att boxfyllningen bara gäller rörledningar, om du gör splices. Annars använder du ledningsfyllningsregler.

Så om du bara passerar genom en ledningskropp, borde den ha samma fyllningsbegränsningar som röret kommer in i CB.

    
svaret ges 15.03.2018 11:59