Jag installerar några nya uttag i min oavslutade källare och vad jag har för närvarande är en 20 amp krets och jag har ett 20 amp GFCI uttag anslutet till det. Jag vill lägga till en annan standard 15 amp uttag från 20 amp GFCI.
Jag vet att du kan göra 15 amp-utgångar på en 20 amp-krets men vad jag undrar är att det är ok att ha ett 15-poligt uttag tillsammans med ett 20-poligt uttag på samma 20 amp-krets som jag vill ha 20 amp GFCI uttag för att skydda 15-amp uttaget.
Tack
Detta är lagligt och kommer fungera bra. Men du behöver använda # 12 tråd eftersom kretsen är skyddad av 20 amp brytaren. (du kan lägga till mer om det behövs.) Jag säger detta eftersom GFCI-uttaget är 1 enhet och 15 A-uttaget är 2: a. Om det bara fanns ett enda 15 amp uttag, skulle det inte vara kod. Men med 2 eller mer är det ok. NEC 210-21.b1
Om en GFCI-enhet är märkt för 20 Amps, betyder det bara att det under normala användningar kan ta upp till 20 Amp belastning. Jordfelsdelen i GFCI är att upptäcka och förhindra en ström (Amps), som är stark nog för att allvarligt skada en människa, från att gå till marken. Om du sätter en papperslip i kortuttaget på ett uttag, bör GFCI skydda ditt liv (men försök inte). En GFCI-enhet ska upptäcka och avbryta en ström så liten som 6 mA. Se här för mer information om GFCI.
Den normala driftsbelastningen för en GFCI-enhet är alltid mycket, mycket större än feldetekteringsdelen av GFCI-enheten. 15 eller 20 Amp, gör ingen skillnad. Din 20 AMP GFCI skyddar ditt 15 Amp-uttag fullt ut.