4 awg-kabel för stor för strömbrytare

8

Jag måste springa en lång krets ut till en lager tank värmare i en bete. Detta är en 120V, 20 Amp linje. På grund av längden kallas 4 AWG för att hålla spänningsfallet inom 3%.

Panelen där kretsen kommer att uppstå är en Siemens G2040. Det verkar som om 15A och 20A strömbrytare för denna panel endast accepterar en maximal storlek på 6 AWG.

Är det säkert att köra en kort 2 till 4 fot längd på 6 AWG-kabel och anslut den till 4 AWG-kabeln?

- Uppdatering - se mitt svar nedan.

    
uppsättning Brad Smith 04.12.2016 22:06

7 svar

5

Varför inte föra 4 AWG hela vägen in i panelen och skar den där. Om du använder en 20-A-brytare kan du använda 6, 10 eller 12 AWG för att gå till brytaren. Neutrallägen och marken på 4 AWG-kabeln kunde anslutas utan skarvar om de neutrala och jordstången skulle acceptera 4 AWG.

    
svaret ges 04.12.2016 22:59
19

Jag skulle gå till 240V kraft istället för tjock tråd

Först skulle jag kontakta tillverkaren av värmare och se om de gör en 240V-version istället för 120V. Då skulle jag köra den som en 240V krets istället för 120V, vid vad som vanligtvis är halv ampere.

När du dubblar spänningen och halverar förstärkarna är användbar effekt densamma, men du minskar förlusterna med en faktor 4. Det betyder att du kan gå ner i 6-8 storlekar i tråd på lång sikt så här. Anslut den till en spänningsfallsläknare och du kommer att se.

    
svaret ges 05.12.2016 07:22
6

Jag ser inte ett problem med ditt förslag och jag kan inte tänka på varför det skulle vara en kodöverträdelse, men om du gör det kan du försöka markera båda ändarna av 4AWG-kabeln som en del av en 20amp krets. Du vill inte att någon ska hitta det år från och med nu och tror att det är 4 AWG hela vägen tillbaka till panelen.

Ett annat alternativ är att ställa in en delpanel på fjärrplatsen och sedan köra 120V-kretsarna därifrån. En 60-amp dubbelbrytare borde inte ha några problem med att ta 4 AWG och det skulle ge dig lite flexibilitet i framtiden.

    
svaret ges 04.12.2016 22:21
2

Du kan ha svårt att hitta dessa - men en "pin terminal" vid strömbrytarens slut skulle förmodligen fungera. Terminalens ände är mycket mindre än den tråd som den slutar. Jag har använt dessa vid flera liknande tillfällen. Se bilden här - >

länk

Du skulle också behöva ett ordentligt sätt att komprimera det. Du kan noga hyr ett komprimeringsverktyg med lite söka.

[EDIT] Utöver det skulle jag använda en skarv av någon typ (eller om det är för svårt att hitta, använda en splitbult) inuti den elektriska panelen precis tillräckligt långt ner, så att # 6 har gott om utrymme att böja och böja. Säg inom en fot eller så om brytaren.

[Edit2] Jag skulle rekommendera att använda en blå wirenut om du inte har erfarenhet av att skarva stora trådar av olika storlek. Problemet är att den större av de två trådarna tenderar att gräva våren inuti skarven, och du kommer att titta på en potential för en uppbränd wirenut om några år. Om du gör bestämmer dig för att följa den här vägen, var noga med att du håller näsan fast när du sluter på varje tråd separat för att se till att skarven "tog".

    
svaret ges 06.12.2016 00:51
2

Jag tror att du gör något fel här. Endera är din matta dålig, eller du har världens största vattenvärmare som är ungefär en mil från ditt hus.

Jag kommer inte ihåg den sista gången jag såg en 120VAC varmvattenberedare; de är inte exakt vanliga.

6 awg används för elektriska spisar @ 50amp, vilket är mer än vad du beskriver. 6 awg används också för vattenvärmare (240vac @ 50amp) 8 awg används för 240vac torktumlare @ 30amp

Min varmvattenberedare har dubbla 5500w-element, som förbrukar sig bara blyg av 50amp, och det är den största som de säljer i den stora lådaaffären.

Kom också ihåg att en 120VAC-apparat inte behöver exakt 120VAC. Fluktuationer i din lokala stadsdelstransformator kan släppa så låg som 110VAC.

I ett hus i normalstorlek behöver du inte generellt oroa dig för spänningsfallet på växelsträckorna. Till exempel är mitt linjespänning 120VAC i mitt hus för att kompensera för eventuella fall på premissen. Min skjul har en tunnelbana 300 "från huset och mäter vid 110VAC, vilket är perfekt.

Redigera - nu förstår jag problemet mer fullständigt. I stället för att sätta 20 amp-brytaren i din panel, sätt en 50 amp där och kör en dotterlåda på fjärrplatsen med en separat 20amp brytare. RV paneler är bra för detta [ länk

  • Du får 50 ampere på fjärrsidan! Sätt i en svetsare också!
  • En 50 amp brytare tar en 4awg tråd bara bra
  • Inga skarvar i panelen
  • Inget spänningsfall
svaret ges 05.12.2016 16:57
1

Om det är en standard tankvattenberedare, finns det liten anledning att hålla spänningen inom 3%. 10% skulle vara tillräckligt, och om du har så liten marginal att du verkligen behöver det 3% eller bättre, borde du förmodligen använda en kraftfullare värmeväxlare och ge dig en rimlig marginal.

Det rätta sättet att göra det här är att ställa in en underpanel med större brytare närmare lagerbehållaren och sätt 20A-brytaren där med mindre tråd och lämplig brytare. Du skulle fortfarande ha samma 4awg-körning, men du skulle ansluta den med 40A-brytare som borde passa 4awg-ledningen.

Om du kör hela 240 eller en 120, är det upp till dig, men 120 bör ta mindre ledningar, men om du kommer i besväret med att lägga 4awg tråd så långt avstånd kan du lika bra framtidssäkerhet installationen och lägg i hela 240.

    
svaret ges 06.12.2016 02:28
1

Tack till alla för dina kommentarer och hjälp. För er som kanske inte är medvetna om vad jag hänvisade till, se till exempel detta dräneringspluggvärmare som skruvas in i avloppspluggen hos en djuruppsamlingstank. Eftersom dessa sitter ute i friluft (tittar på 10 grader F imorgon kväll) kan de dra mycket ström.

Jag använde Southwire spänningsfallräknaren för att komma fram till 4 awg. En lokal elförsörjningsaffär klarade på resultatet och ville sälja mig 10 awg men jag är övertygad om att jag behöver 4 awg för att hålla spänningsfallet inom riktlinjerna.

Om jag hade gjort en bättre förplanering kunde jag ha utformat i en avlägsen panel och ett 240 volt ben för att minska ledningskostnaderna, men det måste bli en lektion!

Med tanke på designkraven kommer en kort del av tråd med mindre diameter från brytaren som är splittrad till 4 awg, nästan ingen mätbar påverkan på spänningsfallet över spåret, vilket kommer att bli min lösning .

Tack igen!

Brad

    
svaret ges 06.12.2016 02:30