Can Jag kopplar ett GFCI-uttag med 3 hots och 3 neutrals?

3

Kan jag ansluta ett GFCI-uttag med 3 hots och 3 neutrals ?? Jag förstår linje och laddning men tillverkaren säger att du inte kan koppla om du har mer än 4 ledningar som inte innehåller grunder. Varför är det ??

    
uppsättning Tom P. 01.11.2016 07:33

1 svar

3

Jag trodde att jag skulle expandera på min kommentar och andra om boxfyllning. Med 3 hots 3 neutrals och minst 1 jord (jag hoppas) med 14 gauge tråd beräknas 7 ledare x 2 kubik tum + 2 mer om det finns klämmor i lådan. Enheten kräver 4 cu tum så din låda skulle behöva ha en total 18 cu tum eller 20 cu tum om den har klämmor. NEC tabell 314.16.B.  Den största listade rutan per tabell 314.16.A (enkelgäng) är 3 X 2 X 3-1 / 2 med en volym 18 cu inch. om du har 1 12 gauge eller klämmor i lådan skulle din plan bryta mot kriteriet för fyllning av en enda gänglåda.

# 14 tråd varje ledare räknas som 2. # 12 varje ledare räknas som 2,25 du behöver bara räkna 1 jordkabel (oavsett hur många är i rutan men den största storleken måste användas). Enheten är 2X den största trådens storlek som är ansluten till den. 1X för klämmor baserat på den största trådstorleken.

Det sista är att boxvolymen måste stämplas på rutan eller volymen från tabell 314.16.A används. Mätning av lådan ger inte rätt volym per kodkrav. Exempelvis skulle rutan 3 x 2 x 3-1 \ 2 beräknas vid 21 kubikmeter men kod tillåter endast 18 kubikmeter för kalkylfyllningsberäkningen.

Jag hoppas det hjälper till att klargöra vad som sägs om boxfyllning. vissa GFCI-enheter går varmt och fyller dem i en överfylld låda kan leda till ledningar och eller fel på enheten.

    
svaret ges 01.11.2016 21:04