Är ett ojordat GFCI-utlopp säkrare än ett VVS-jordat, icke-GFCI-uttag?

10

Jag är i USA. Jag har en handfull trekantiga utlopp som har jordat till underjordiska vattnet, precis som det går in i krypplatsen. Alla markledningar är hemlöpningar till samma klämma på vattnet. Det här reglerar potentiella skillnader från mark till mark, men kanske inte grund-till-neutrala skillnader, eftersom jag tror att panelen kopplas till vattenledningen endast genom smuts.

Det är min förståelse (korrigera mig om jag har fel) att jordkontakten på GFCI-utlopp säkert kan lämnas oansluten så länge täckplattan är märkt "NEJ UTRUSTNINGSGRUND". Är detta säkrare än den befintliga VVS-situationen jag beskrivit?

Jag inser att inget val är idealiskt, men att ersätta alla 14-2 NM med modern 14-2 / WG är inte ett alternativ för tillfället.

    
uppsättning ArgentoSapiens 24.07.2012 00:27

3 svar

5

Det här är inte ens en tävling. Ett icke-GFCI-uttag skickar gärna 1A genom hett, till en felaktig eller missbrukad apparat (tänk: nedsänkt brödrost), därifrån genom dig till någon annan mark ( någon mark gör det behöver inte vara samma apparatens mark ), utan att märka något är fel. Du är under tiden död flera gånger över. Det ojordade GFCI-skyddade uttaget, OTOH, går ut så snart den nuvarande obalansen når 30mA eller så. Om all ström som lämnar GFCI så småningom återkommer, finns det ingen kvar att gå igenom ditt hjärta.

Ja, FFC kan inte öppna när det borde (så testa det regelbundet), men motsägelsen är att det inte finns någon jord på uttaget som garanterar att strömbrytaren kommer att fungera när en lossad ledning i en apparaten berör chassit. Det är därför min lokala elektriska kod inte gillar tanken på ett enda fel som orsakar skada, så alla uttag måste vara både GFCI-skyddade och jordade. Av en eller annan anledning förstår jag inte riktigt, belysningsarmaturer är befriade från detta, liksom ugnar / ugnar.

    
svaret ges 24.07.2012 20:15
3

Mark och neutral ska vara bundna ihop på huvudpanelen.

En GFCI kommer att resa när den upptäcker en aktuell obalans mellan hett och neutralt. Det betyder att nuvarande obalans kan gå igenom din kropp under en kort tid. Det är inte troligt att skada dig, men där är det.

Ett jordat utlopp ska röra den tillhörande brytaren om hetet någonsin rör marken. Ingen ström skulle gå igenom din kropp om du inte rörde utrustningen.

Det är om allt fungerar som avsett. Det finns fellägen som kan öka risken att du skadas. Till exempel, om jordkabeln är trasig någonstans, kanske du inte vet förrän det är för sent. På samma sätt om GFCI-skyddet misslyckades vet du kanske inte heller.

    
svaret ges 24.07.2012 00:41
2

Är röret underlag galvstål eller plast? Om man antar att det är metallrör i en metalllåda där utlopp ska installeras, kan du köra en grön jordtröja från lådan till jordanslutningen på GFIC. Jag skulle då absolut vara säker på att köra en # 4 kopparbindningsledare från panelen till vattenröret i huset med en lämplig kontakt.

Oavsett, använd alltid GFIC uttag utomhus. De kommer att fungera utan marken ansluten, men det extra arbetet med limning / jordning av lådor och uttag är värt ansträngningen.

    
svaret ges 24.07.2012 13:27