tankless vattenvärmare

0

Jag tittar på att lägga till en tanklös vattenvärmare men jag har inte tillräckligt med utrymmen i min brytare för värmarens brytkrav. Det ber om 3 dubbelpoliga 40 ampbrytare och jag tänker på att lägga till i en underpanel för vattenvärmaren. Jag undrade om det här är okej och vilken storlek brytare behöver jag installera för delpanelen. Om det här hjälper någon att svara på mina frågor eller ge mig råd jag tittar på ett eco smart 27. det kräver 3 40 amp dubbla brytare och jag är ny till elektrisk arbete och vet inte mycket jag har en elektriker komma ut och gör jobbet så det är gjort rätt och så dödar jag inte mig själv. Jag vet att eco smart 27 har 3 värmeelement i det och klarar orsaken till de 3 brytare.

    
uppsättning Robert Patton 09.01.2018 06:22

1 svar

2

Denna värmare ensam krävde 113 Amps med riktigt tungt varmvattenbruk. Så först behöver du en elektriker att titta på ditt hus och din elektriska panel / s för att se om du har så mycket ström tillgänglig. Underpanelidén är bra om du har den tillgängliga kraften. Underpanelen skulle behöva en rating på minst 125-Amp. Du behöver ha nyare och kvalificerad serviceutrustning. Annars skulle den här typen av last verkligen kunna orsaka kaos.

    
svaret ges 09.01.2018 07:23