Varra avlopp och avluftningsrör

1

Jag remodellerar tvättrummet och har en fråga i mitt dränerings- och ventilationsrör. Jag köper nya enheter och jag vill förlänga avloppsröret på baksidan av tvättmaskinen. För närvarande är den på sidan nära tvättmaskinens framsida. Bilden visar till vänster vad den brukar vara. En gång i taget skulle det säkerhetskopiera och spilla ut. Så med de nya enheterna som kommer och vill gå 2 "tänkte jag på att bryta gjutjärnsventilen, sätta i en gummi-tee och klämma i det gamla 1.5 avloppsröret. Jag ska inte försöka passa den i väggen så Det kommer att exponeras. Ventröret går då 1.5 ut ur taket. Vad tycker ni?

    
uppsättning al the man 03.03.2016 21:31

1 svar

3

Det kommer inte bli så enkelt. Om du inte stöttar röret ovanför där du vill sätta på gummistöveln kommer det troligen att krascha ner. Beroende på vad som är ovan, kanske du bättre klipper av gjutjärn där du vill, och byter ut allt ovanför skäret med PVC / ABS. Utan att veta mer om vad som är ovanför detta och vad som binder i det röret, finns det inget sätt att ge ett korrekt svar.

Jag kommer att säga att gummibåten är sannolikt inte den bästa åtgärden.

  • Ta bort det galvaniserade röret.
  • Använd en kedjepaus för att skära gjutjärnet något lägre än du planerade.
  • Montera en Fernco-koppling för övergång från gjutjärn till PVC / ABS.
  • Avsluta VVS-systemet i PVC / ABS, inklusive tejpen för fästarmen.
  • Korrekt stöd för PVC / ABS VVS.
  • Kontrolleraattfällarmenförstångröretinteärförlångförstorlekenpåröretduanvänder(2"rör = 8" max. utvecklad längdfälla arm 1.5 "= 6 '). Se också till att dräneringen har rätt lutning.

        
    svaret ges 03.03.2016 22:08