Det finns många andra sannolika orsaker till kompressorfel förutom spänningsproblem. En ersättningskompressor på ett befintligt system är statistiskt mycket mer sannolikt att misslyckas än kompressorn på nyinstallerat system bara på grund av att tillståndet som dödade den första kompressorn går okorrigerat när kompressorn byts ut. Nästa kompressor dödas på samma sätt som den första dog. Även kompressorutbrott kan förorena ett system kraftigt och om inte motåtgärder installeras när ersättningen är installerad, kommer föroreningar att göra en annan bra kompressor till en tidig död.
Bra sätt att döda kompressorn:
Flytande översvämning
Otillräcklig oljeåtergång / smörjning
Driftstemperaturen är för varm (kompressordelen)
Driftstemperaturen är för varm (motordel)
Systemförorening
Felaktig elförsörjning (enkel fas, spänning för hög, frekvens för låg).
Av dessa möjligheter är överströmsproblem som orsakas av otillräcklig ledning endast en möjlighet till orsak 4. Jag tvivlar på att detta är ditt problem eftersom nästan alla bostäder har en hermetisk kompressor med internt termiskt skydd för motorlindningen. Om detta var orsaken till dina misslyckanden skulle kompressorn periodiskt stanna i 15-30 minuter för att svalna varje gång lindningen överhettas och det skulle göra så många många gånger innan kompressorns motor brann ut. Du skulle förmodligen märka detta.
En kompressor på ett korrekt fungerande system borde lätt vara längre än ett decennium och sannolikt mer än 2 decennier. Åtta upprepade misslyckanden på ett system på ett år är Keystone Cops nivå löjligt. Du behöver en mer skicklig tekniker för att identifiera den underliggande orsaken till upprepade misslyckanden.