Breaker resor omedelbart

0

Jag är ny på denna sida och uppskattar all din hjälp. Jag försökte ersätta en lampa i ett sovrum med en nyare, tyngre en. Huset byggdes 1971 och har 2 kretsar för alla ljus. Efter att ha stängt av strömmen till kretsen som hade sovrumslamporna på den, satte jag mig på att byta ut en av armaturerna i ett sovrum med en nyare, heaver-en. Jag installerade en spärr och en ny låda och gick sedan upp för att leda den.

Den gamla fixturlådan hade 3 kablar på 12/2 som kom in i den. Med strömmen använde jag min spänningstester på varje tråd som kom in i den gamla lådan och upptäckte att alla neutraler var heta och svarta i de andra kablarna. Men efter att jag avbröt de lödda kablarna och sedan kontrollerade igen varje ledning med spänningstestaren upptäckte jag att på en av de tre kablarna som kom in var den svarta tråden varm, neutralen var inte varm (jag hänvisar till detta som "gnista". Denna neutrala hade "gjorts varm" genom lödning av den med en varm tråd.

Så gick jag på att ansluta de 3 kablarna igen, vilket gjorde alla tre av dem alla heta som elektrikeren innan jag gjorde. För att göra det såg det inte ut som om de trådar var anslutna eftersom alla skulle bli heta ändå, eller hur?

Så jag skapade två grupper, var och en med en (ursprungligen het) trådar och ett lika stort antal vita ledningar och jordade alla grunder tillsammans till den nya metallkassen, så var noga med att pigtail mellan de två grupperna. Jag var inte bestämd vilka kablar från vilken kabel som gick till de 2 grupperna, eftersom den var i alla fall på den gamla rutan. Jag bundet sedan alla grunder till metallkassen.

När jag slog på strömmen, snedde brytaren omedelbart. Jag är inte säker på vad jag misslyckades med att förstå. Men jag gjorde självklart något fel. Eventuella råd skulle uppskattas.

Här är 3 bilder på den växelslinga som jag klippte ut.

    
uppsättning Kevin Mack 06.11.2017 19:12

1 svar

3

Fel gjordes. Det händer.

  • Ta bort alla ledningar istället för bara de två ledarna var lampan faktiskt fäst på (annan än marken). Detta händer mycket.

  • tar inte foton innan faktum.

  • "Vit" är en färg. "Neutral" är en funktion. Förvirra dem Problemet är att kablar tillverkas endast med vissa färger (vit och svart), och du fastnar med dessa färger trots att trådarna faktiskt har en mängd olika funktioner.

Idealiskt markerar du trådarna med färgat tejp - svart för varmt, rött för switchat varmt, gul för budbärare, blå / lila / grön / etc. för alternativa hots, eller vilket program du föredrar. Men den stora majoriteten av "bråttom" högproduktionsinstallatörer gör aldrig det.

Nu i bostadskablar finns särskilda regler: vit / grå kan återanvändas / noteras som heta ledningar, men färgade ledningar kan inte återanvändas som neutrala. Inget kan märkas som en mark, och grön / bar kan inte noteras, så grönt tejp på en svart tråd gör det fortfarande varmt.

I en omkopplingsslinga är det vanlig praxis (och nu Kod) för att göra den vita varma, för att hjälpa nästa kille att identifiera den som inte neutral (eftersom en spänningstester kommer att avslöja varm hela tiden, även om strömbrytaren är avstängd.) Den andra ledningen i en omkopplingsslinga är omkopplad varm, neutralt är inte närvarande (men krävs nu i nybyggnation för att stödja smarta omkopplare).

"switch loop" är ordet jag vill att du ska Google, för det här var sakerna som gick fel i den här inställningen. En av ledningarna som kommer tillbaka från strömbrytaren är faktiskt "omkopplad varm", liksom den heta ledningen till lampan uppenbarligen. Markera de röda. När du har gjort det, kan du matcha efter färg.

    
svaret ges 06.11.2017 19:58