DVR bränner ut [stängt]

0

Jag är förlorad här. Så varje gång jag kopplar Ethernet-kabeln till min dator från modemet drar DVR ut. Hade kabelföretaget här ute och han sa att det finns mycket ström på min coax. Vi kopplade datorn och fortfarande mycket ström på linjen. Han kontrollerade spänningen som kom från TV: n och det pekade nålen. Vi bytte ut pluggen och det sjönk till 20 v. Ingen spänning återkoppling från datorn. Försökte det efter att ha bytt pluggar och så snart jag ansluter Ethernet-kabeln i boombåsen går ut. Med TV-datorn avkopplad är strömmen fortfarande kvar på returlinjen. Jag är inte tekniskt kunnig så jag kan använda förslag på detta. Är det elektriskt kan det vara modemet? Kabeln är jordad till metallröret som kommer ut ur elmätaren. Vilken hjälp som helst skulle uppskattas.

    
uppsättning Doug 15.11.2018 15:54

1 svar

2

Det är värre än det. Bortsett från det faktum att allt som strömmer ner på din kabel spinner din elmätare och slösar bort pengar, finns det också livsäkerhetsproblemet att något svävar dina grunder för potentiellt farliga spänningar. Du kan få en chock av allt jordat. Vilket är motsatsen till hur grunderna ska fungera!

jordningselektrodesystem

Ett hus som flyter har ett problem med dess jordningselektrodesystem . Det här är det som förbinder ditt hus med marken till den faktiska jorden. Gå över det här systemet med en fin tandkam - men titta på den - den är energisk!

Om du finner att den är strömförsörjd och strömningsström, försök att stänga av brytare i grupper tills du smalar ner vilken brytare måste vara på för att detta tillstånd ska uppstå. När jag hade det problemet och gjorde det testet innan jag fixade det: det avslöjade ett andra problem, en krets med ett jordfel.

Den neutrala markbindningen

Det är också värt att kolla ditt neutralt markbundet band bara i huvudpanelen. Ibland brinner de ut, speciellt när de bara är en grön # 10 skruv som går från neutralstång till panel: skruvhuvudet kan se bra men bakom, skruven skruvas upp. Jag föredrar manuellt att installera en fett nr 8 eller # 4 koppartråd mellan neutralt stång och jordstång ... om det är den enda anslutningen kan du sätta en klämmätare runt den!

Var försiktig med farliga spänningar och ljusbåge när du ansluter den neutrala jordbindningen. Bättre att stänga av huvudbrytaren när du installerar den. Men det finns även en liten möjlighet källan till strömmen är extern till ditt hem. Bara titta på det.

Nuvarande flöden på en neutralmarkering eftersom nuvarande faktiskt vill komma tillbaka till källa . För konstgjord kraft är källan transformatorn och dess neutrala tråd. Den neutrala ledningen är jordad till jord vid transformatorn. På grund av att det inte finns ett neutralt jordband kan felströmmen resa via ditt jordens jordsystem, till DVR och TV-kabeljackan, smutsen runt ditt hem och tillbaka till transformatorns jordstång. Många mer aktuella vill flyta, men smuts är en dålig ledare. Det kommer att förändras något när det regnar.

Det andra problemet: ett grundfel

En bruten jordningselektrod eller N-G-bindning, ensam, kommer inte att orsaka strömflöde. Det skulle helt enkelt ge dig ett isolerat system. Vad som orsakar strömflöde är ett andra problem: Ett hot-ground-fel någonstans i ditt hus. Detta kan vara i ledningen av en krets, eller mer sannolikt i en apparat.

Det är lätt att testa en apparat med en 3-polig kontakt: ta den in i badrummet och sätt den i badrums-GFCI. Detta test fungerar bäst om GFCI är jordad och din neutrala markbindning är i funktionsduglig ordning.

Om du fixar den neutrala jordbindningen och jordningselektrodesystemet strömmer strömmen ner de avsedda nödvägarna istället för kabel-tv-kabeln. (I själva verket kommer det att strömma ner allt på en gång , i proportion till deras konduktans, konduktivitet är 1 / motstånd ... Men om dina jordningssystem är toppunkt bör de bära 99,9% av det och det kommer Håll tångar från att brinna ut.) Det blir säkrare, men spolar fortfarande din elmätare. Så det kostar dig pengar för att inte hitta detta grundfel . hosta cheapCheesePCpowersupply hosta

Ditt hus behöver ett fungerande jordningssystem. Men om det är för mycket just nu kan du lägga ett bandhjälp på problemet genom att göra ett GFCI-test för badrum och fixa alla apparater som reser till GFCI.

    
svaret ges 15.11.2018 17:59