Ganged Circuit Breaker har en underlig gängkonfiguration. 40- [30-30] -40

1

Jag har ett scenario där kretsbrytarna för en torktumlare och ett område är sammanflätade i CB-panelen. På bilden nedan är 17 och 20 gängade tillsammans med det vilda gängklämman. 18 och 19 är båda 30amporna böjda ihop normalt.

  • Är den här typen av brytare i kod?
  • Varför skulle någon göra det här?
  • Varför skulle de inte bara ansluta detta normalt 17 & 18 och sedan 19 & 20?
  • EDIT 7-11-2018

    Baserat på skrivuppskrifter och kommentarer osv. Jag kände mig bättre att redigera mitt inlägg än att gå igenom varje uppskrivning / kommentar.

    Vänligen läs inte något i numrering av mellanslag, fick jag veta att den tidigare husägaren gjorde det numrerande.

    • 17 & 20 Range ........ 40 Amp Range.
    • 18 & 19 Torkare .......... 30 Amp Dryer.
    • 1 & 2, 3 & 4 ............. 60 Amp värmare.
    • 5 & 6, 7 & 8 ............. 30 Amp Luftkonditionering.
    • 21 & 22, 23 & 24 ..... 30 Amp Varmvattenberedare.

    Jag vet att varje pol är 120V krets. Jag vet att du slår dem i en 240V-krets (L1, L2). I en bostad i USA får du normalt inte 220V enfas (HI-Leg eller Stinger Leg - det stämmer de alla om du frågar mig).

    Så varje pol Odd / jämn plats - A & B-fas om du vill (L1, L2). Normalt Odd (1, 3, 5 etc) är L1 och Even (2,4,6 etc) är L2 (naturligtvis tror jag inte kodtillstånd som är L1 och som är L2). På så sätt när du sätter in en 240V brytare Det tar upp Odd Slot {120V - L1} och Even Slot {120V - L2} för 240V. Detta kan vara beroende av panelen men det är jistet att få 240V från L1 och L2.

    När det gäller brytaren i fråga tror jag att det är en quad som vissa har kopplat till. Vilket i grunden låter som 2 Dubbelstänger i en enhet, för att passa det antal brytare som behövs. Verkar mig att byggaren inte storleken på panelen korrekt och bara fylld bort.

        
    uppsättning Ken 10.07.2018 13:05

    3 svar

    2

    Detta är lite bakåt, men OK så länge som brytare har en gemensam turmekanism inuti dem

    Normalt ser du denna konfiguration som en 30-40-40-30, men det är endera en quadplex -brytare, där de yttre halvpolerna går ihop för att bilda 1 240V-krets medan de inre halvpolarna går ihop för att bilda den andra 240V-kretsen. Du skulle inte få något bra ut ur den andra konfigurationen, eftersom de två övre halvpolarna ansluter till samma busssticka (det vill säga är på samma ben) och på samma sätt med de två nedre halvpolerna. Den skrämmande handtagslänken (som du kallar ett "klämklipp") är tillverkat och normalt för denna typ av quadplex-brytare - det gör att handtagen kan användas tillsammans när du använder dem för hand. Vanlig resa hanteras emellertid av en intern -mekanism.

    Varför skulle någon göra det här? De sprang helt enkelt ur panelutrymmet - detta framgår också av den stora mängden dubbelbrytare i panelen. (Det är därför att sätta i en panel som knappt passar är penny-wise och pund-dumt, speciellt för huvudpanelen i en byggnad.) Det är OK med koden så länge panelen är märkt och listad för att acceptera dubbelbrytare i de två luckorna - kolla din panelmärkning för detaljer.

        
    svaret ges 10.07.2018 13:47
    1

    Eftersom du inte har numberd braker utrymmen - har du numrerat halva utrymmen. Varje utrymme har bara en pol, så en brytare som bara tar ett utrymme (dvs. 17-18) kan bara komma åt 120V.

    Din 240V brytare behöver två poler.

    Se den här diskussionen om hur poler fungerar.

    Det är faktiskt en 16 platsbrytarepanel. Det är alldeles för litet för ett modernt hem. De lutar väldigt mycket på dubbelbrytaren "krycka" men det är inte tillåtet längre: de flesta kretsar kräver idag AFCI och / eller GFCI och / eller vad de än kommit med. Längst bort är det enklaste och minst besvärliga sättet att göra det xFCI + breaker combo-enheter, och ingen av dem kommer att passa i ett halvt utrymme. De kan inte vara dubbelt fyllda.

    Ett bättre val av panelstorlek är 30-rum, men även där skulle du redan vara ledig på dag ett ... Det är därför vi rekommenderar en 40 + -panel.

        
    svaret ges 10.07.2018 13:59
    0

    För att gå direkt till din punkt, i förenklat språk och med ditt numreringssystem, är # 17 och # 18 på samma ben (0 V-skillnad); samma med # 19 och # 20. För att få ett par 2-poliga 240 V-kretsar denna typ av brytare par 17 och # 20 för 40 A kretsen och # 18 och # 19 för 30 A kretsen.

    De synliga fysiska länkarna mellan # 17 och # 20 och mellan # 18 och # 19 försäkrar att om du manuellt byter brytare, kommer båda brytare att bytas. Dessa är 2-poliga brytare som driver en enda 240 V-krets och du vill ha antingen både på eller båda.

    Dessutom är enligt @Tyson (kommentar) varje par av denna modell av länkade brytare "gemensam resa", vilket betyder att det finns en elektrisk anslutning inuti vilket orsakar parternas andra brytare att resa även om överströmmen bara är i ett av paret. (Detta kan hända om bara ett ben kortslogs till neutralt eller gnd.) Det finns breakerpar som har en fysisk länk som inte är inte vanlig resa. Dessa används för ett annat syfte än att driva en enda 240 V-krets.

    EDIT Jag var under intrycket att detta var en delad buspanel, men inte så.

        
    svaret ges 10.07.2018 23:57