Jag har en 1950-talet ranch med öppen planlösning, på betongfundament. Ena sidan av köket köket är fristående (väggarna går inte till taket), och i slutet av det är en "garderob" som innehåller en delpanel. Denna garderob är verkligen ett skafferi ... Jag måste flytta många saker för att få tillgång till panelen. Vill du konvertera till en halvö, genom att spinna panelen 180 grader och bygga en liten kvastkåpa runt den, för att springa ihop med kanten av bänkskivan. Jag har läst i andra trådar att utrymmet för en panel måste vara minst 30 "x 36", vilket är alldeles för stort och större än nuvarande 24 x 24 är det nu.
Med tanke på grunderna för grund och utrymme, kan jag chansa med kod / standard och göra garderoben ~ 18 "W X 14" D?
Måste jag lägga det i en garderob? Kan jag lägga den på en vägg istället, kanske hänga en bild över den för att dölja den? Den andra panelen ligger på en sovrums vägg (inte i garderoben).
Baseratpåallaanvändbarakommentarermottagna,såhärkanjagfortsätta:1.Vändpanelen180sådenliggerpå"utsidan" väggen. 2. 18-24 inches från hörnet av ytterväggen, stöta ut 8-12 tum för att låta kylskåpet spola med ansiktet på kabyssen och köra öbaksskivans toppspola med bumpen. 3. Förläng bumped area under panelen för ett mer färdigt utseende. (OM KOD DICTATES ANNAN, i vilket fall det sneda området skulle sträcka sig hela vägen till golvet) ???
Jag har idéer om hur man pekar upp panelområdet genom att boxa in det med trä som hängs runt hörnet, så när det är öppet spolas det till panelväggen, vilket ger det nödvändiga arbetsutrymmet ... men det är ett annat ämne.
Du kan inte göra vad du föreslår. Detta skulle skapa en ny installation som skulle behöva uppfylla nuvarande kod. Som du beskriver skulle det inte ens vara nära att göra klargörandena.
Du kan dock vända panelen runt 180 grader där den är nu och täcka den med en bild eller något annat som är tillfälligt. Du kan till och med helt enkelt måla locket på samma sätt som väggen, så det kan blandas bättre.
OK, du har några frågor, men det korta svaret är "nej".
Som du säger behöver du minst 36 "x30" utrymme framför panelen. Om det här kommer att passera inspektionen ser jag inte hur 18x14 är till och med fjärran plausibel. Om rymden är 30 "bred kanske du kan vänta till efter inspektionen för att rama in dörren, men det klarar självfallet bokstaven och andan i koden. Din nuvarande situation kan vara farfar i, men lagring av mat framför den är olaglig (och i alla fall inte en bra idé).
Du kan lägga panelen på väggen (så länge du behåller clearance), men du kan inte täcka panelen med en bild. Se också till att det inte finns något brandfarligt (t ex gardiner, möbler) inom det önskade arbetsutrymmet.
Att flytta en panel mer än några inches kan vara extremt dyr. Det är vanligtvis inte mycket slöseri i ledningarna så att du tittar på omkoppling av vilka kretsar som går till den panelen.
EDIT frågan om bilden som täcker panelen är bra, och det bästa svaret är det du får från din inspektör / AHJ. Följande NEC-avsnitt leder mig dock till att det är nog inte bra att lägga något framför panelen, oavsett om det är enkelt att ta bort eller inte:
110.26 Spaces About Electrical Equipment. Sufficient access and working space shall be provided and maintained about all electrical equipment to permit ready and safe operation and maintenance of such equipment.
[...]
110.26(B) Clear Spaces. Working space required by this section shall not be used for storage.
Läs andra frågor om taggar electrical-panel renovation Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna