Är det här uttagsledningen korrekt?

1

Jag kollade uttag för att försäkra mig om att de var ordentligt anslutna och att jag upptäckte den här. Utloppstestaren sa att den inte var jordad. Det finns en svart tråd från vad som verkar vara en ljusbrytare, omsluter runt en mässingsskruv och går ut till en annan ljusbrytare (tror jag). Den andra svarta tråden går någon annanstans. Är detta lämpligt?

Tack, du, Kathleen

    
uppsättning Kathleen 23.05.2014 16:16

3 svar

2

Om utloppstestaren sa att uttaget inte är jordat, är det inte ordentligt anslutet.

De tre svarta trådarna är inte problemet. det här är en vanlig teknik för att få ström till ett uttag och sedan fortsätter strömmen ner till linjen till andra uttag eller armaturer.

Anslutningen mellan uttaget och omkopplaren kan vara en av två saker: - Om strömbrytaren är nedströms (längre bort från strömkällan) passerar uttaget strömmen till strömbrytaren och sedan till en fixtur. - Om strömbrytaren är uppströms (mellan uttaget och strömkällan) styrs uttaget, och allt annat som drivs av de visade svarta trådarna, av den strömbrytaren. Det är inte möjligt att berätta från de visade ledningarna.

De vita kablarna i bakgrunden kan vara korrekta, men det är svårt att vara säker på den här bilden.

Det verkliga problemet är bristen på mark. Det ska finnas en grön eller ledig ledning i utloppslådan. Denna tråd måste fästas på jordens jordningsskruv. Om det redan är knutet till något annat i lådan måste du ta bort jordningen och fästa två flisspånar till den marken och sedan fästa teman till det andra jordade objektet och uttaget.

Med tanke på informationen i din fråga, låter det som om du har liten erfarenhet av att hantera el. Det kan vara tillrådligt att få detta projekt gjort av någon med lite mer erfarenhet medan du tittar på och blir mer bekant med makt.

Kontrollera framförallt att strömmen till alla ledningar i lådan är avstängd (test med en kontaktlösare) innan du försöker göra någonting.

    
svaret ges 23.05.2014 16:43
1

Om du testade marken medan uttaget var ute ur elboxen, kan det förklara varför du inte får marken. Det ser ut som om du har en metalllåda som borde vara jordad. Det är viktigt att alla metallkasser är jordade. Det finns behållare som är "självjordande", som testas som jordad endast när de är installerade i lådan. Om din behållare har en koppartråd i kontakt med en av monteringsskruvarna är den självjordande.

Det finns några saker som står ut mot mig på bilden:

  • Det ser ut som att det finns två ledningar kopplade till en skruv. Om så är fallet är det inte rätt. Bara en tråd per skruv. Om denna begränsning är en hinder, måste du göra en pigtail med en trådmutter.

  • Det finns alldeles för mycket kopparvisning. Tråden ska vara randig tillräckligt för att linda tråden runt skruvplinten. Isoleringen bör stanna strax utanför skruven och inte vara under skruven.

  • Det ser ut att väggen var torrväggad över den ursprungliga installationen. Du borde ha en utloppsförlängare för att göra lådan spolad med väggen. Om behållaren installerades så att den var 1/2 tums bort från lådan kunde detta förklara varför lådan inte är "självjordande". Om boxförlängaren inte är metall, behöver du definitivt lägga en jordledning i behållaren enligt beskrivningen i andra svar.

  • Om kärlet är anslutet till en strömbrytare kanske du vill kolla på svaret jag gav igår om ett problem som kan uppstå om behållaren inte är korrekt konfigurerad i detta scenario. Hur identifieras syftet med den här omkopplaren?

        
    svaret ges 23.05.2014 17:45
    0

    Med undantag för brist på mark, verkar det helt normalt för mig. Kretsar är ofta kopplade som en sekvens av utlopp som är parallellkopplade, så det heta från ett uttag går till ett annat. Och när man rullar tråden, kommer vissa installatörer helt enkelt att skära bort isoleringen utan att skära själva vajern. Fördelen med detta är att det är mycket mindre sannolikt att ha en bruten eller kortslutningsanslutning eftersom kopparet är kontinuerligt. Con är att du måste vara mycket försiktig när du mäter din tråd där de flesta installatörer lämnar omkring en fot av tråd i uttaget under grov installation och skära bort överskottet när du monterar behållaren. På en sidoanteckning hatar jag personligen push-in-kontakterna på baksidan, men det är helt rimligt att använda dem också.

        
    svaret ges 23.05.2014 16:40