Räckviddsutloppsventil i närheten av fönstret?

3

Jag vill installera en avluftad huva för elområdet i mitt kök.

Köket har bara en yttervägg, som oftast är fönster, med en gjutjärnstrålare och en skorsten för min oljeeldade värmepannan till bra mått. Det är bara ca 6 tum mellan fönstret och soffiten.

Så ... Finns det några kod eller praktiska begränsningar på hur nära den externa ventilen för en huva kan vara i ett fönster? Varken horisontellt genom väggen till ena sidan av fönstret, eller nedåt genom soffiten över eller bredvid fönstret?

(Huset är fast tegelsten, ca 1920, Toronto Kanada)

    
uppsättning DJohnM 28.04.2016 02:09

1 svar

0

Det finns inte många specifika riktlinjer. allt som finns i obc är detta:

9.10.22. Fire Protection for Gas, Propane and Electric Cooktops

9.10.22.1. Installation of Ranges

(1) Reserved

(2) Clearances for and protection around gas, propane and electric ranges shall be not less than those provided in Articles 9.10.22.2. and 9.10.22.3.

9.10.22.2. Vertical Clearances above Cooktops

(1) Except as provided in Sentence (2), framing, finishes and cabinetry installed directly above the location of the cooktop shall be not less than 750 mm above the level of cooktop burners or elements.

(2) The vertical clearance described in Sentence (1) for framing, finishes and cabinets located directly above the location of the cooktop is permitted to be reduced to 600 mm above the level of the elements or burners provided the framing, finishes and cabinets,

(a) are noncombustible, or

(b) are protected by,

(i) asbestos millboard not less than 6 mm thick, covered with sheet metal not less than 0.33 mm thick, or

(ii) a metal hood with a 125 mm projection beyond the framing, finishes and cabinets.

9.10.22.3. Protection Around Cooktops

(1) Except as provided in Sentences (2) and (3), combustible wall framing, finishes or cabinets within 450 mm of the area where the cooktop is to be located shall be protected above the level of the heating elements or burners by material providing fire resistance not less than that of a 9.5 mm thickness of gypsum board.

(2) Countertop splash boards or back plates that extend above the level of the heating elements or burners need not be protected as described in Sentence (1).

(3) Except for cabinetry described in Article 9.10.22.2., cabinetry located not less than 450 mm above the level of the heating elements or burners need not be protected as described in Sentence (1).

och

9.32.3.12. Outdoor Intake and Exhaust Openings

(1) Separate air intake and exhaust outlet openings, when located on the same wall or roof, shall be installed so as to avoid contamination of the ventilation air by the exhaust air.

(2) Intake openings shall be located so as to avoid contamination of the ventilation air from other local sources such as automobile exhausts and exhaust from adjacent buildings.

(3) The distance from the bottom of an air intake opening to finished ground level or to any nearer and lower permanent horizontal surface shall be not less than 450 mm or the depth of expected snow accumulation, whichever is greater.

(4) The distance separating air intakes from building envelope penetrations that are potential sources of contaminants, such as gas vents or oil fill pipes, shall be not less than 900 mm.

(5) Air intakes shall be clearly labelled as such for identification from locations outside the dwelling unit.

(6) The distance from the bottom of an exhaust outlet to finished ground level or to any nearer and lower permanent horizontal surface shall be not less than 100 mm.

(7) Where air intake and exhaust openings are in exposed locations, provision shall be made to protect them from the entry of precipitation by the use of louvres, weather cowls or other suitable protection.

(8) Air intake openings shall incorporate screens or grilles to protect against the entry of animals and insects.

(9) Except for exhaust outlets serving heat recovery ventilators, exhaust outlets shall incorporate backdraft dampers.

(10) Except for clothes dryers, exhaust outlets shall be fitted with screens of mesh not larger than 15 mm, except where climatic conditions may require larger openings.

(11) Where a screen or grille required by Sentences (8) and (10) has a screen mesh less than 6 mm, the screen or grille shall be removable for cleaning.

(12) The gross area of the screens or grilles installed in intake and exhaust openings shall be three times that of the duct served.

(13) Screens and grilles shall be of corrosion-resistant material.

(14) The net free area of an air intake or exhaust outlet shall be equal to or greater than the cross-sectional area of the duct served.

9.32.3.13. Installation

(1) Installation of fans and heat recovery ventilators shall be in accordance with manufacturer’s instructions for minimizing noise and vibration transmission and achieving the required sound rating.

(2) Where flow-regulating dampers are required, they shall be adjustable and accessible without requiring the removal of fans, motors, or insulating materials and without the need for specialized tools.

(3) Ventilation equipment shall be accessible for inspection, maintenance, repair and cleaning.

(4) Ventilation equipment installed in unheated spaces shall be installed so as to avoid condensation of moisture on fans and motors in accordance with the manufacturer’s instructions.

Om du letar efter råd:

  • i en solid murmur bör en penetration genom väggen för en ventilationsstapel eller urladdning inte ligga inom 300 mm av ett fönster eller dörrklämma (på så sätt undviker du att hål faller från en överladdad lastlast .

  • Om du har masonry-lintel (caternary arch type), skulle jag vara väldigt försiktig med att göra en penetration någonstans nära foten av bågen utan ingenjör som tittar på den. masonry lintels kan uppvisa stora horisontella tryckkrafter på en solid vägg längs horisontellt från foten. du måste vanligtvis hylsa insidan av penetrationshålet med en tjock stålrörsektion för att ta lasten.

  • Om du inte kan gå igenom väggen av någon anledning, gå bara upp. du kan antingen ventilera

    • a) direkt upp genom vinden, sedan genom taket (bara kom ihåg att använda isolerat rör och en ordentlig takstack, keps och vattentät boot

    • b) gå upp i vinden och komma ut genom eave med en soffit drop vent port (bara se till att använda isolerat rör och en droppventil med baffelventil).

  • Använd under inga omständigheter flexibel metallkanal . det är inte lagligt och det gör en stor rengörings mardröm över tiden med ett köksutrymme. använd endast styvt galvaniserat stålrörsrör

  • hoppas det hjälper

        
    svaret ges 06.05.2016 16:31