Har en GE TM3215CCU accepterat GE Thin Breakers?

1

Hej,

Jagbehöverinstalleraett240Vuttagförensvetsareimitthemgarage.Tyvärrärmitthembromspanelfulltochjagmåstegöraplatsfören30A2-poligbrytareförnämndasvetsare.

JagharenTM3215CCU-panelinstalleradikällanimitthem.FråndokumentationenGEgeralltjagkanbestämmaomdenhärpanelenärföljande:

TGEIndentification

MMainBreaker

32Maximalt321"mellanslag

15 150 Amps (total max ström av panelen)

C Kombinationsytan / blixten

CU Kopparbuss

Den enda användbara informationen om specifika brytarkriterier som kommer från att analysera detta modellnummer är det faktum att det finns högst 32 1 "brytareutrymmen".

Min fråga är: Hur många 1/2 "GE THQP Tunn stilbrytare kommer denna panel att acceptera? Jag måste installera 4 tunnbrytare totalt för att göra 2 x 120V slitsar tillgängliga för 2-polig 30A brytare för svetsaren .

    
uppsättning Jacob Anderson 08.10.2018 21:34

3 svar

0

Som andra säger, stöder denna GE-panel inte THQP, deras unika typ av dubbel-saker.

Ja, du är bortom att behöva en delpanel eftersom du redan konsoliderar kretsar för att skapa utrymme. Detta är ett utmärkt exempel på varför 30 platser är ett desperationsminimum för ett hus. Även 42 kommer att lämna dig med endast 7 utrymmen reservdelar när du unconsolidate källarkretsen och lägga till svetsaren. För nära benet!

Det är en bra panel, så installera bara en annan bredvid den, eller var du än vill. Nu har du 64 platser, och det är ett lyckligt nummer.

Du kan bli smart och göra den nya suben en 225A, så om du någonsin uppgraderar tjänsten, bara swaperoo så den nya är huvudpanelen och originalet är del. Att göra det framåtriktade tänkandet för att se till att alla detaljer är rätt är värda en experts uppmärksamhet.

Underpaneler ligger väl inom en välläsad hemförbättrare. Underen är helt kall tills den är ansluten till huvudpanelen, där den hakar upp som någon annan belastning som den svetsare du ska installera.

En sista sak: vi har sökt högt och lågt i kod och det verkar inte vara något som inte tillåter att ha så många behållare som du vill ha på 30A-krets . Så du kan absolut ha torktorkraften både torktumlare och svetsare. Stäng inte av torktumlaren (gör en homerun istället) om den är ansluten till 3-tråds kabel (varm varm neutral) till en 10-30 behållare. om det är 4-tråds (10/3 + jord) kabel så kan du förlänga den.

Det är faktiskt en bra säkerhetsuppgradering att göra ändå! Den gamla NEMA 10-30-typen behållare är farlig, den tredje stiftet är neutral, inte jordad, och ett neutralt trådfel kommer att elektrifiera torkarens chassi. Byt kabeln till moderna 10/3, behållare och sladd till en NEMA 14-30, och avlägsna det neutrala slipsbandet i torken.

    
svaret ges 09.10.2018 00:50
2

Enligt denna länk stöder din panel INTE användningen av 1/2 "mini Breakers. Om din panel är full är det enda alternativet att lägga till en underpanel. Det kommer att innebära lite arbete och jag rekommenderar starkt att du anlitar en licensierad elektriker. Observera också att din panel är märkt för 150 ampere.

    
svaret ges 08.10.2018 23:57
1

Din panel stöder verkligen inte THQP (aka "thin" eller "double stuff") brytare

Enligt kataloginmatningen för TM3215CCU har din panel 32 fullstora slitsar och inga halvstorlekar - vilket ger dig max 32 kretsar. Det finns tre alternativ tillgängliga för dig här:

  • Byt servicepanelen med en större panel (42 platser minimum , helst mer med 200A eller 225A bussning och 150A huvudbrytare om du vill behålla din befintliga servicestorlek) . Det här kan vara knepigt, beroende på om din befintliga panel är monterad på golv eller på plats och vilken typ av vägg den är ansluten till, och kan kräva en elektriker på grund av lokala kodkrav. Med tanke på att din panel är av ny fabrik och i gott skick är det förmodligen inte det bästa alternativet om du inte vill uppgradera till 200A-tjänsten medan du är på den.

  • Installera en konventionell matare och delpanel, flytta några brytare till underpanelen för att göra plats för matarbrytaren. Nackdelen med detta är att det tar upp en skälig bit av utrymme och kräver att man kopplar om kretsar med tanke på att din befintliga panel är helt full, men det är troligen det bästa alternativet om du inte vill uppgradera till 200A, eftersom det tillåter dig att sätta in gott om utrymme - ännu en gång är 42 utrymmen för delpanelen med 200 eller 225A bussning inte borta här. (Om du hade min röst om vad du ska flytta är luftkonditioneringsbrytaren en bra kandidat - bristen på neutralt på den kretsen innebär att du kan "byta slinga" A / C-ledningarna tillbaka med matarledningen, och om du monterar underpanelen så att det finns mindre än 24 "ledning mellan de två, så behöver du inte oroa dig för att avleda.)

  • Byt ut den befintliga panelen inuti för 32-rums / 42-kretsens interiör som används i ett TM3215C42-lastcenter. Det här skulle ge dig möjlighet att använda dubbelbrytare i din omarbetade panel, men har nackdelen att dubbla / tunna brytare inte är särskilt användbara. I synnerhet behöver den elektronik som behövs för en GFCI eller AFCI inte passa inuti en tunnbrytareram, vilket gör dem mycket mindre användbara än man tror. Det kan också vara svårt att hitta det aktuella inredningen av sig själv - du måste ha ett elförsörjningshus beställa det för dig om du går ner denna väg.

  • Återanvändning av torkkretsen är ett alternativ

    Om torkenkretsen homerun är modern - det vill säga en 10/3 W / G-kabel med en NEMA 14-30R vid torkänden - då kan du tappa in den till din svejserbehållare, eftersom det finns inget i kod som förbjuder flera uttag på en 30A-grenskrets. Den enda nackdelen här är att det går att köra slingaren och torken samtidigt som det är troligt att du går över pausen, men med tanke på din situation kan det vara det enklaste att hämta dig förrän du kan uppgradera panelen. Jag skulle göra denna kran vid paneländen, med hjälp av 10AWG-pigtails från brytaren och lämpliga kontakter (till exempel trådmuttrar eller 3-håls "Polaris-kontakter" som är nominerade för trådmätarna i fråga) förresten.

        
    svaret ges 09.10.2018 01:10