Som andra säger, stöder denna GE-panel inte THQP, deras unika typ av dubbel-saker.
Ja, du är bortom att behöva en delpanel eftersom du redan konsoliderar kretsar för att skapa utrymme. Detta är ett utmärkt exempel på varför 30 platser är ett desperationsminimum för ett hus. Även 42 kommer att lämna dig med endast 7 utrymmen reservdelar när du unconsolidate källarkretsen och lägga till svetsaren. För nära benet!
Det är en bra panel, så installera bara en annan bredvid den, eller var du än vill. Nu har du 64 platser, och det är ett lyckligt nummer.
Du kan bli smart och göra den nya suben en 225A, så om du någonsin uppgraderar tjänsten, bara swaperoo så den nya är huvudpanelen och originalet är del. Att göra det framåtriktade tänkandet för att se till att alla detaljer är rätt är värda en experts uppmärksamhet.
Underpaneler ligger väl inom en välläsad hemförbättrare. Underen är helt kall tills den är ansluten till huvudpanelen, där den hakar upp som någon annan belastning som den svetsare du ska installera.
En sista sak: vi har sökt högt och lågt i kod och det verkar inte vara något som inte tillåter att ha så många behållare som du vill ha på 30A-krets . Så du kan absolut ha torktorkraften både torktumlare och svetsare. Stäng inte av torktumlaren (gör en homerun istället) om den är ansluten till 3-tråds kabel (varm varm neutral) till en 10-30 behållare. om det är 4-tråds (10/3 + jord) kabel så kan du förlänga den.
Det är faktiskt en bra säkerhetsuppgradering att göra ändå! Den gamla NEMA 10-30-typen behållare är farlig, den tredje stiftet är neutral, inte jordad, och ett neutralt trådfel kommer att elektrifiera torkarens chassi. Byt kabeln till moderna 10/3, behållare och sladd till en NEMA 14-30, och avlägsna det neutrala slipsbandet i torken.