Jag byter en gammal roterande singelpole dimmer för en ny singelpole dimmer switch. Den gamla dimmeren hade bara två ledningar, utan identifierbar jordtråd. Det finns två andra ledningar i lådan, som tycks vara grisstickade tillsammans och inslagna med svart eltejp. Hur bestämmer jag vilken av dessa två ledningar jag ska bifoga den gröna jordkabeln på min nya dimmerbrytare. Jag bifogar en bild av lådan med fyra ledningar som kommer in i lådan ... en till den röda ledningen på dimmeren, en till den svarta ledningen på dimmeren och de två andra. Snälla hjälp, jag vill inte bränna ner mitt hus! Tack CC25
Jag slår vad om de två trådarna som är tejpade ihop är neutrala, inte grunder. (BTW, det tejpen ska bytas ut med en trådmutter.) Det verkar inte som en jordkabel i den här rutan. Metalllåda i sig kan eller inte vara jordad av en metallrör eller rustning. Du kunde inte säga säkert utan mycket mer noggrann kontroll, utöver omfattningen av ett StackExchange-svar.
Du vill definitivt inte ansluta jordkabeln till en neutral. Omkopplaren fungerar men det är inte säkert alls.
NEC 404.9 (B) adresserar jordning för strömbrytare.
(B) Grounding. Snap switches, including dimmer and similar control switches, shall be connected to an equipment grounding conductor and shall provide a means to connect metal faceplates to the equipment grounding conductor, whether or not a metal faceplate is installed. Snap switches shall be considered to be part of an effective ground-fault current path if either of the following conditions is met:
(1) The switch is mounted with metal screws to a metal box or metal cover that is connected to an equipment grounding conductor or to a nonmetallic box with integral means for connecting to an equipment grounding conductor.
(2) An equipment grounding conductor or equipment bonding jumper is connected to an equipment grounding termination of the snap switch.
Exception to (B): Where no means exists within the snapswitch enclosure for connecting to the equipment grounding conductor or where the wiring method does not include or provide an equipment grounding conductor a snap switch without a connection to an equipment grounding conductor shall be permitted for replacement purposes only. A snap switch wired under the provisions of this exception and located within reach of earth, grade, conducting floors, or other conducting surfaces shall be provided with a faceplate of nonconducting, noncombustible material or shall be protected by a ground-fault circuit interrupter.
Så om lådan själv är jordad, kan du binda jordledaren på omkopplaren till lådan med pigtail och en jordskruv eller jordklämma.
Om det inte finns någon mark tillgänglig, och du byter ut en befintlig strömbrytare, kan du kasta marken och använda en plastplatta. Det finns några platser där du ska installera GFCI-skydd om kretsen inte redan har det när du byter omkopplaren.
Även om koden inte kräver det med dina gamla ledningar, är det inte värt att installera GFCI-skydd på kretsar utan mark, det kan inte vara för dyrt och det är en stor säkerhetsförbättring.
Speedy är rätt - det här är knopp och rörledningar inte AC / MC eller ledning, så det finns ingen grund alls. Lossa jordtråden med en skruvdragare, byt ut den elektriskt tejpade ringen med en skruvdragare och himmelen hjälper dig när den tejpen faller och den neutrala shortsen till den flytande lådan, och anslut den heta och kopplas in som den gamla strömbrytaren var ansluten.
GFCI, eller ännu bättre DFCI (Dual Function Circuit Interruptor - ett GFCI och en AFCI i samma paket) skulle också vara klokt - om det här stället fortfarande har säkringar är tiden mogen att uppgradera till en modern brytare panel.