Även om jag inte kan bilda en tydlig bild av din plan genom att läsa beskrivningen, skulle jag gå större på det hängande benet (4 x 4). Takstrålen du ansluter till är konstruerad och installerad som ett stöd för din struktur, du kommer nu att lägga till betydande ytterligare belastning. Är det tillräckligt stort för att bära din last och den för vilken den designades? Vad ligger ovanför strålen? Kan du förstärka det? Att sprida belastningen över flera strålar är en bra idé, du kan använda stålhängare dem. Jag gjorde något liknande för ett tungt föremål. Jag kunde förstärka de takbjälkar jag fäst vid genom att installera vertikala brädor från dem till takbjälken på vinden ovanför, vilket överför lasten.
Dina bifogningsmetoder kommer att vara ett annat viktigt övervägande. Du borde "genom bult" för fastsättning till takstrålen, förutsatt att strålen är tillräckligt stor för att borra utan att kompromissa med styrkan. Jag rekommenderar att du ansluter ledgers längs väggarna för att sätta sängen på, kommer detta att fördela vikten över väggarna.
Du kan borra och förankra i skorstenen istället för att lämna den utan stöd i det området.
När det gäller timmerstorlek: för ram 2 x 6 minimum, slats 2 x 4