Du behöver verkligen 10 AWG-kabel för en AC-kondensor som säger 15 AMP max?

0

Jag köper en begagnad AC-kondensor för en hyresfastighet. Enheten säger max ampere = 15 (se nedan), men VVS-killen berättar att jag vill ha en 20AMP dubbelpolbrytare med 10 AWG? Jag skulle ha men 15 AMP dubbelpol med 12 AWG skulle vara bra. Är han rätt? Trådlängden är antagligen 20 meter max.

    
uppsättning What-About-Bob 22.05.2017 17:22

3 svar

8

Det står specifikt att du måste använda en 15A brytare max. Max betyder inte 20.

Det säger också att du måste använda en HACR-brytare. Alla nya brytare är HACR.

Du måste följa komponentens märkning och instruktioner. NEC 110.3. Du kan inte gå "la la la, jag tror jag ska göra något annat på grund av anledningarna". Om du inte kan övertyga din AHJ om orsakerna. (AHJ är din lokala regering som utfärdar tillstånd och gör inspektioner.)

Varför är tråden 10 AWG? Att vara Framtidsbeständig . Kostnaden för tråd ($ 5) är nästan ingenting jämfört med kostnaden för att riva ut 12 AWG-tråd för att ersätta den med 10 AWG (hundra $). Den sista killen installerade den tyngre tråden så att du skulle vara "bra att gå". Du behöver fortfarande ändra brytaren till rätt storlek, men det är billigt.

    
svaret ges 23.05.2017 02:26
2

Här är en bra artikel och presentation om 100% vs. 80% nominella brytare.

länk

I det här fallet litar jag på din HVAC-kille även om det också verkar för mig att han överskrider ledningen och brytaren.

Jag är en ingenjör som har arbetat med att testa brytare och reläprodukter för elektriker i det förflutna. Termiska magnetiska brytare kan gå på nivåer under även deras 80% -värdering om temperaturen i brytpanelen är hög. Dessutom kan en bränslespänning eller bråkig nätspänning orsaka ökade nuvarande behov på din enhet och resultera i breaker-resor. Eftersom det här är en AC-enhet, kommer det troligtvis att köras när spänningsnätet är lägst. Jag har också sett några breakers som helt enkelt inte mötte deras spec och resa tidigare än förväntat. När det gäller 10AWG-kabeln, misstänker jag att han valde detta för att inte uppfylla koden, men för att eliminera spänningsfallet i din trådlöpning och förhoppningsvis stoppa eventuella störningar.

Så din kille kanske bara spelar det säkert, men jag tror att han kan ha skäl att misstänka att du kommer att få störande snubblar på den enheten om du inte gör det som han sa. Du vill inte att dina hyresgäster ska ringa om och om igen, för att du billigt ut på detta. Och du skulle då sannolikt kalla till att klaga på honom att han förstörde. :)

    
svaret ges 22.05.2017 20:45
0

Normalt i en idealisk situation skulle jag använda nästa storleksbrytare och dimensionera ledningen i enlighet därmed. Vid avkoppling använd den storleksäkring som krävs av enheten. Säkningarna är långsamma så att de inte kommer att dyka upp med den höga startströmmen, men breakersna blåser snabbt. Att göra det här sätt tenderar att få färre störningar. Kablar allt för 15 ampere skulle vara helt acceptabla och realistiskt borde inte ha några problem. Det viktiga är att ha något som kommer att resa vid 15 ampere för att undvika skador på luftkonditioneringen.

    
svaret ges 20.10.2017 11:29