Det står specifikt att du måste använda en 15A brytare max. Max betyder inte 20.
Det säger också att du måste använda en HACR-brytare. Alla nya brytare är HACR.
Du måste följa komponentens märkning och instruktioner. NEC 110.3. Du kan inte gå "la la la, jag tror jag ska göra något annat på grund av anledningarna". Om du inte kan övertyga din AHJ om orsakerna. (AHJ är din lokala regering som utfärdar tillstånd och gör inspektioner.)
Varför är tråden 10 AWG? Att vara Framtidsbeständig . Kostnaden för tråd ($ 5) är nästan ingenting jämfört med kostnaden för att riva ut 12 AWG-tråd för att ersätta den med 10 AWG (hundra $). Den sista killen installerade den tyngre tråden så att du skulle vara "bra att gå". Du behöver fortfarande ändra brytaren till rätt storlek, men det är billigt.