Efter 30 år fann jag bara i ett sovrum, två heta olika 14 gauge kretskablar kopplade ihop i en 3-tråds varmmutteranslutning. Jag har en dubbeltängbox - en för fläkten och den andra ljusströmställaren för att styra en behållare. Ursprungligen hade varje sovrum endast en ljusbrytare. Till dess att jag hade en elektriker ute i fans i var och en av de tre sovrum några år tillbaka. Ändå var jag tvungen att stänga av fem eller fler brytare i mitt sovrum (för att försäkra sig om att all el var borta i rummet) för att förhoppningsvis ersätta med nya nya sabotagebeständiga behållare.
Vad är det bästa sättet att spåra var och en av dessa olika heta på panelen (ska jag använda en breaker finder med alligator öron eller multimeter) och när jag bestämmer det, vad är det bästa sättet att återlösa mitt sovrum utan att störa hela hus utan att ringa en elektriker in.
Jag använde en sperry votage tester - är de pålitliga och kunde det ge mig en felaktig läsning med varför jag stänger av mer än fyra strömbrytare. Eller ska jag kontrollera det genom att bara stänga av varje strömbrytare.
Bara för att meddela att jag har spårat framför allt mina kabeldragningar (diagram) tillbaka till panelen. Ditt råd skulle uppskattas? Hatar att ringa in en elektriker eftersom jag har en känsla att han gjorde det här. Tack Larry
Hmm. Om du har två hots anslutna och de är anslutna till samma bussfält i servicepanelen, blir resultatet 120V. Du kan sluta med mer ström på neutral eller neutral än strömbrytare är klassade för, dock. En bild kan verkligen hjälpa, här. Om de heta kablarna kommer från olika bussstänger, har du 240V på ledningen eftersom det är den totala potentialen från en pol till den andra på transformatorn utanför din plats. Spänningen skadar inte ledningen, men den kan laga ansluten utrustning. Plus, du har också en direkt kort som resulterar i mycket strömstyrka, så det borde gå ut på breakersna och ingenting skulle fungera alls.
Det låter som om du verkligen har heta ledningar från två olika grenkretsar som är kopplade ihop, de är på samma ben (samma buss). Det enklaste sättet att se vilken som går till vilken brytare är förmodligen att ångra trådmuttern, flip breakers off och använd en elektrisk tester för att se vilken brytare skär kraften i vilken tråd. Om de är frånkopplade från varandra, ska varje ledning strömas till 120V.
Medan det är tänkbart att en elektriker gjorde ett misstag, skulle jag inte tveka att ringa in en elektriker på den grunden. Licensierad elektriker är yrkesverksamma, både stora och stora i både namn och övning, som har fått tillräckligt med utbildning och praktisk erfarenhet som arbetar för att en behörig elektriker ska kunna kvalificera sig för sin professionella licens samt den efterföljande erfarenheten och fortsatta elutbildning som licensierad professionell. Om du är orolig för en viss elektriker, ring en annan.
Om den som du tror är upprustad är en personlig vän och du är orolig för att skada sina känslor eller inte bli inbjuden till nästa bröllop, och ringa sedan in i "ersättnings" när den ursprungliga killen inte är sannolikt att bara sluta , som under mitten av dagen då båda elektrikerna troligen kommer att vara upptagna med affärer. : -)
Läs andra frågor om taggar wiring Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna