Window AC-enheten får uttaget och pluggen varmt

3

Hur kommer när jag använder en förlängningssladd för att köra min AC-uttaget och pluggen på förlängningssladden blir het är den på en 15 AMP-brytare och växelströsklarna är att dra 12 Amps och det finns inget annat som körs på den brytaren

    
uppsättning user56638 20.07.2016 23:37

5 svar

10

De flesta AC-enheter säger specifikt INTE att använda förlängningssladdar. Orsaken till överhettning är spänningsfall som orsakas av den möjliga mindre mätaren av ledningen och längden på förlängningssladden. En apparat som är märkt vid 12amps har förmodligen en 14 eller 12 gauge. Om din förlängning är en mindre mätare kan den vara för liten för strömmen och värma upp som en gammal modersäkring.

    
svaret ges 20.07.2016 23:55
5

Stora apparater som det behöver extremt burly förlängningssladdar som inte förvånansvärt kostar mycket mer pengar än vanliga förlängningssladdar. Deras ändar är "ömtåliga" i den meningen att det är lätt för dem att ta skador som resulterar i att de upphettas, vid vilken tid ledningen måste bytas ut.

Men även dessa sladdar är inte avsedda (ej lagliga) för permanent hela sommaranvändningen.

Eftersom så många konsumenter röra upp det här säger luftkonditioneringsföretagarnas advokater "Använd inte förlängningssladdar alls". Det betyder att det är allt på dig för att välja och vakta en förlängningssladd som inte har ovanstående problem eller någon annan.

Enligt min erfarenhet är förlängningssladden uttag mer besvärliga än pluggar . När en hylsa ger ut, släcker jag den och matar sladden (med listad dragavlastning) i en 4-punkts stålkoppling med 4 duplexuttag. Montera det på ett stycke timmer fräsat för att hålla lådan och skydda sladdutgång.

    
svaret ges 21.07.2016 02:37
3

Jag tror att du säger att värmen genereras vid vägguttaget där hanans ände på förlängningssladden är inkopplad.

Om så är fallet genereras värmen med högt motstånd vid några av metall-till-metallkontakterna inuti utloppsanordningen, vilket orsakas av att kontaktområdena är för små.

Problematiska metall-till-metallkontakter skulle ligga på backstab-kontakterna (om enheten är den stilen) och där pluggenheten träffar glidkontakterna. Också möjligt men mycket mindre sannolikt är en nicked eller nästan trasig tråd eller en felaktigt åtskruvad skruvanslutning.

Du ska byta uttagsenheten med den mest robusta du har råd med. Högkvalitativa försäljningsställen har mer än bara tjockare metalldelar, det finns också designskillnader; t.ex. Ett billigt uttag kan bara kontakta varje stickpropp på ena sidan, medan en bättre enhet kommer att ta tag i tappen på båda sidor. Var särskilt uppmärksam på alla anslutningar när du byter ut utloppet. Om den har backstabs, använd inte dem - använd skruvkontakterna. Undersök alla ledningar för skärningar, korrosion eller annan skada.

Gå inte vild och installera ett 20A uttag. Det har fått för att vara något slags olagligt.

Naturligtvis, se till att (som andra här har sagt) använder du en korrekt märkt förlängningssladd.

    
svaret ges 21.07.2016 05:45
2

Heavy Duty Indoor 9 'förlängningssladd (14 gauge)

    
svaret ges 21.07.2016 04:52
1

Min erfarenhet är i Storbritannien, men jag tvivlar på att detta skiljer sig mycket.

Först och främst hur varmt är het? lite varmt är i allmänhet ok, för varmt att röra är vanligtvis ett dåligt tecken. Bevis på charring / bränning är definitivt dåligt.

Det som tenderar att hända är att du får en dålig kontakt, kanske på grund av korrosion från ålder, kanske på grund av svaga källor, kanske på grund av skitdesign i första hand. Kontakterna blir mycket heta vilket orsakar ytterligare korrosion och kan försvaga fjädrarna vilket leder till sämre kontakt och mer värme.

Om ett plugg / uttagspar är överhettat skulle jag rekommendera att byta ut både kontakten och uttaget. Byt ut dem med bra delar av kvalitet.

Du bör också se till att kabeln är tjock nog för att undvika otillbörlig spänningsfall. Medan resistiva belastningar drar mindre ström vid lägre spänningar motorstyrda och elektroniska belastningar kan dra mer.

Personligen för högströmsbelastningar skulle jag skapa egna förlängningsledningar. På så sätt kan jag få den exakta längden jag behöver och kan välja en lämplig kabelstorlek.

    
svaret ges 21.07.2016 17:34