Alternativ 1 är bra. Det finns inget bärande om fälgen och plattan på den platsen. Jag skulle ta med wye upp på 22-1 / 2 från plumb att flytta bort från studben.
Jag hjälper en vän att installera en diskbänk i en verkstad som lagts till på hans hus. En tidigare ägare installerade en vattenledning och ett avlopp genom att tråkiga genom det som förefaller vara fälgbjälken i det ursprungliga huset i verkstaden men de släpade inte ut det. Jag återanvända hålen som de uttråkad och vill ventilera avloppet ordentligt. Min ursprungliga plan var att installera en AAV i väggen ovanför avloppet, men efter att ha tagit bort några av stuckaturen, verkar det finnas en tapp direkt ovanför avloppsröret. Hålrummet till höger har inte tillräckligt med utrymme för att passa AAV-rutan som jag valde ut. Jag öppnade spolhålan till vänster och fann att dräneringen går igenom änden av fälgbjälken och har en stor mängd silkeplatta och inramning ovanför den. Jag är orolig för att krossa / borra genom denna del av ramverket för att rymma ett ventilationsrör.
Vad ska jag göra? Såvitt jag kan säga är mina alternativ:
Har jag några andra alternativ?
En AAV kan installeras så länge som den är 4 "ovanför fällan. Lägg bara till en vertikal till den körningen och sätt AAV över linjen.
Det skulle vara din enklaste lösning ändå.
Annars, som Isherwood påpekar, kan du lägga till en vent till körningen, men det ser ut som mycket arbete för vad det är värt.
Lycka till!
Läs andra frågor om taggar plumbing drain Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna