Bränsleoljebrännaren kör intermittent

0

Brännolja (Beckett oljebrännare) här. Det är -20 ° F utanför just nu och huset är vid 61 ° C även om jag har termostaten vriden upp till 75 ° F (vi har en termometer i huset också, det är så jag vet temp).

Brännaren sparkar på ungefär var 3 - 4 minuter, körs i några minuter och stängs av. Jag försöker bestämma om detta låter problematiskt eller om det förväntade beteendet. Och, självklart, om det är problematiskt, hur felsökningsprocessen ska se ut.

Min förståelse är att: om hustemperaturen är under termostattemperaturen ska brännaren köra nonstop / continuously tills hustemperaturen kommer upp till termostatens temperatur . Ja / Nej?

Om detta är normalt förväntat beteende undrar jag: varför? Det är, varför går inte brännaren kontinuerligt tills huset kommer upp till rätt temp?!

Och om detta inte är normalt / korrekt beteende, vad är några av anledningarna till vad som kan hända här?

    
uppsättning smeeb 01.01.2018 16:37

1 svar

1

Finns detta i en panna (ånga eller varmvattenvärme)? Får du någon värme i huset?

Om du antar ja och ja, kan det vara normal drift. I en panna värms brännaren vatten till en bestämd temperatur (t ex 160F). När den temperaturen har nåtts stängs brännaren av. Att faktiskt leverera värme till ditt hem är vanligtvis en cirkulationspump. Detta tar det heta vattnet i pannan och rör det genom dina radiatorer, vilket släpper ut något av värmen från vattnet till ditt hem och skickar kallare vatten tillbaka till pannan.

Om ditt värmesystem inte kan uppfylla efterfrågan kan det bero på att pannan inte kan ge tillräckligt med värme, eller eftersom strålningen inte kan distribuera den tillräckligt snabbt. Det låter som att din begränsningsfaktor är strålningen, vilket inte är ovanligt. Så trots att din värme ständigt är på gång distribueras den så snabbt som ditt system kan hantera, och det är långsammare än brännaren kan producera värme. Så brännaren får ta raster.

Några alternativ för att adressera detta:

  • Bekräfta att alla radiatorer är heta; Om vissa inte är kan de få sina ventiler stängda eller vara luftlåsade och måste blöda. Ånga radiatorer kan ha defekta luftventiler.
  • Öka din pannans vattentemperatur (antagligen inte högre än 180F, men designens max temperatur beror på ditt specifika system och kan vara högre eller lägre än det).
  • Kontrollera att cirkulationspumpen fungerar korrekt. Vissa har flera hastighetsinställningar, så du kan försöka öka det för att öka vattenflödet genom dina radiatorer.
  • Lägg till radiatorer.
svaret ges 02.01.2018 07:42