Goldline / Aquarite Chlorinator elektrisk problem - vad gick fel?

0

Jag installerar en Aquarite chlorinator, och något gick väldigt fel!

Såsom instruerats i manualen för 110V installationer, tog jag bort jumpersna från terminaler 2/3 och flyttade dem till terminalerna 1/2 och 3/4. Detta är anslutet till laddningssidan av min 110V-timer. Lastsidan är också ansluten till poolpumpen. Jag försäkrade också att bindningstråden på undersidan av skåpet var ansluten till bindningsterminalen på pumpens baksida.

Men när jag vrider timmars manöverkontakt till PÅ, fick jag omedelbart en hög BANG från Aquarite-skåpet och det vred 60A-brytaren tillägnad pumpen / timer / kloratorn, liksom 60A-brytaren bakom den i huvudet panelen.

Timern och pumpen verkar oskadad av provningen, men Aquaritens huvudkretskort visar betydande skador på åtminstone de två röda MOV-enheterna på vardera sidan av terminalblocket (du kan se bitarna och röka i bilden nedan ).

Så, vad gjorde jag fel? Såvitt jag vet är kretskortet 110V, inte 220, och instruktionerna uttryckte uttryckligen för mig att ansluta regulatorn till belastarens sida, så att den inte skulle springa när pumpen är av.

På bilden nedan kopplade jag rött till varmt (timerbelastning) och svart till neutralt (ej omkopplat). De motsvarande ledningarna i brytaren är respektive svartvita.

UPDATE: Idiot-elektriker märkade inte brytaren som 220V. Idiot jag antog att det var 110V. Så det var problemet. Bara bekräftad med voltmeter.

Shot of electrical connections http://home.tallent.us/postedphotos/web -2011-03-26-152002.jpg .

    
uppsättning richardtallent 27.03.2011 19:27

1 svar

1

Du har redan sorterat ut det här, men lektionen här är enkel: Antag aldrig någonting.

Att bestämma 220 vs 110 på panelen är ganska enkelt. Du har en fas A och B i ditt hus, som kommer från varje sida av transformatorn. Transformatorn är centrerad till marken, och det här är din neutrala ledning.

"Spänning" är egentligen bara en mätning av potentiell skillnad mellan två punkter och så om du tänker på det på så sätt är spänningen mellan A och B 220V och skillnaden mellan A och neutral eller B och neutral är 110V .

I din brytarepanel är alla andra rader av brytare en annan fas.

För att få 110V-effekt behöver du en neutral kabel och en varm kabel från antingen fas A eller B (det spelar ingen roll vilken). Så en enda brytare, som # 3, levererar bara 110V ström.

För att få 220V behöver du en het på fas A och en på fas B, som 220V-brytaren längst ner till höger (# 4 / # 5).

Den här bilden innehåller även vissa tandembrytare (den som installeras är en tandem), i båda fallen är båda kretsarna i samma fas. Det vill säga att både # 1 och # 2 ligger på fas A. Om du mäter spänningen (potentialskillnad) mellan # 1 och # 2 får du 0V.

Spänningen mellan # 1 och # 4 är 0V, och mellan # 3 och # 5 är också 0V.

Spänningen mellan # 3 och # 4 är 220V, eftersom de befinner sig i olika faser.

Observera att det är mot kod att använda enstaka kretsbrytare för att köra en 220V krets, eftersom om strömmen går ut, vill du ha all ström att resa, inte bara en sida (eftersom det skulle lämna 110V varmt).

Den andra enorma tip-off vid kretsen är trådens färger (men igen, antar aldrig, test alltid). Det finns inte ett ton krav på trådfärger, annat än två: vitt betyder neutralt, grönt (eller blott) betyder marken. Om du använder en vit tråd för något annat än neutralt (vanligt i en ljusbrytare, till exempel) måste den anges på båda sidor, vanligtvis genom att lägga in en bit röd eller svart tejp runt den. Svart är varmt.

Den näst vanligaste färgen är röd, som har två mycket typiska betydelser:  * omkopplad, som du vanligtvis ser i duplexbehållare där en är konstant och en styrs av en omkopplare  * hett för 220V, vilket är fallet här, där röd är motsatt fas från svart, för att ge 220V.

Sammanfattningsvis:

  • I panelen betyder en dubbelbrytare på kretsen 220V
  • Vid grenen, utan att ha en vit neutral tråd betyder det att du inte kan få 110V.
svaret ges 27.03.2011 21:29