Replacing två 3-vägs dimmer växlar med två icke-dimmer 3-vägs switchar

2

Jag hade två Lutron 3-vägs dimmer switchar för mina sovrumsljus. De såg så här ut: länk

Jag bytte ut glödlamporna med Philips Hue smarta glödlampor, så jag behövde icke-dimmer switchar. Jag köpte två enkla 3-vägs vippbrytare, och försökte koppla dem på samma sätt. Tyvärr, på mitt första försök var något fel. När den 1: a omkopplaren var upp, kunde 2: a omkopplaren slå på och stänga av lamporna. Men när den 1: a omkopplaren var nere, var lamporna av och 2: a omkopplaren kunde inte sätta på lamporna igen.

Så jag försökte flytta ledningarna runt på 2: a omkopplaren, och de beter sig som förväntat - jag kan slå på / stänga av lamporna från båda omkopplarna.

Visar det faktum att växlarna fungerar som förväntat att jag kopplade dessa två omkopplare korrekt? Jag frågar för att jag är en ny husägare, och jag är bara paranoid att jag kan ha något förbrukat som kommer att bränna ner huset en dag. Tack!

(Jordledarna är lätta att identifiera, så du kan anta att jag trådde dem ordentligt)

(Det fanns inga neutrala ledningar på både mina gamla och nya omkopplare)

    
uppsättning K. Don 04.12.2018 23:58

3 svar

5

Du har nu rätt dem, det enda bra med 3 ledningar som förbinder 3-vägs switcharna, du behöver inte oroa dig för att bränna sakerna ner, de fungerar inte som du upptäckte om de har fel. Bra jobbat att räkna ut det, du skulle inte tro hur många gånger jag har blivit kallad för att göra vad du bara tänkte ut.

    
svaret ges 05.12.2018 01:33
5

Ja, det är ganska lätt att förväxla den gemensamma terminalen med resenärsterminalerna, eftersom de befinner sig i en annan position på alla modeller av switch .

Tumregeln är att de 2 resenärerna alltid går in i samma kabel, medan den gemensamma inte kommer, åtminstone inte i den ena änden.

Till exempel om man avslutar alla 3 trådar (röd vit svart) går in i samma kabel och i den andra änden går rött och svart till samma kabel och den andra svarta kommer från en annan kabel, röd och svart är dina resenärer.

Jag är ett stort fan av märkning resenärer med gul (eller vad som helst) tejp. Det är inte nödvändigt att skilja dem från varandra, men två ledningar märkta med samma färg i samma kabel är en dead giveaway som de är resenärer.

    
svaret ges 05.12.2018 02:50
3

Det låter som om du blandade en vanlig terminal med en resenär -terminal

Felaktigheten i ditt ursprungliga, felaktiga installation får mig att tro att du landade din vanliga på en terminal i ena änden (slutet som stoppade den andra omkopplaren från att fungera), medan en av de ledande kablarna landades på det vanliga terminal (på en 3-vägs switch är detta alltid den annorlunda färgade, icke-jordade skruven, var inte uppmärksam på var på strömbrytaren är den).

Som en följd av detta stoppade den felaktiga omkopplaren strömmen från att komma till ljuset helt och hållet när den vändes till en position, eftersom den vanliga kabeln i den änden var avkopplad, medan de två resenärer var anslutna till varandra och inget annat. När du vred den svängbara omkopplaren till den andra positionen kopplade den sedan den vanliga till den felaktiga resenären, så att den andra omkopplaren kunde kontrollera ljuset normalt. Nu när det är fast, behöver du inte oroa dig för att huset brinner ner som ett resultat av dessa oops.

    
svaret ges 05.12.2018 02:27