Jag har installerat golvvärme för en månad sedan och jag tror att jag har problem med luften i installationen, eftersom det finns några rum som inte når önskad temperatur.

Rörmokaren försökte två gånger att ta ut luften genom att låsa varje krets separat, men det fungerar fortfarande inte. Nu berättade de för mig att låta kretspumpen springa medan man stänger av centralvärmen i en vecka. Det ger ingen mening för mig och jag är ganska säker på att de inte är så bra med det här.

Så här ser det ut:

Det finns 8 kretsar och en Wilo Yonos Para-pump som kyler ner vattnet som kommer från centralvärmen genom att pumpa returvattnet i huvudröret (engelska är inte mitt modersmål och jag vet inte hur man formulerar det mycket väl. ledsen för det).

I grunden är problemet att jag har 3 rum upstair (2 badrum och dressing) som inte når den önskade temperaturen på 20C även efter en vecka. De större rummen (sovrum) nådde det på 1-2 dagar.

    
uppsättning Alex Dumitru 31.10.2017 19:19

3 svar

2

Ditt golvvärmesystem kan ha flera problem. Du vill felsöka för att begränsa den:

Om du håller röret som återvänder från övervåningen, är det varmt som det andra röret? Om så är fallet sker det cirkulation. I så fall kan du försöka balansera systemet genom att rikta mer flöde i det röret. Detta görs genom att vrida dessa justeringsventiler ovanpå returröret. Du skulle vända dem till de andra rummen och vända upp för det kallare rummet. Om detta fortfarande inte hjälper, kan du lägga till isolering till övervåningen rum. Om inget annat är kanske din övervåning undergolv tjock eller mer isolerande att de nedre rummen som fungerar. Du kan försöka isolera underifrån med reflekterande avskärmning för att rikta all uppvärmning, men det skulle bara vara möjligt om du fortfarande hade tillgång till undersidan av undergolvet.

Det borde inte finnas någon luft i röret, eftersom det kommer att förhindra cirkulation eller göra pumpen ineffektiv eller skadad. Luft ska spolas fullständigt från systemet genom att blöda en linje åt gången med pumpen på. Om du tar tillbaka returröret från övervåningen och känner ingen värme medan systemet är igång kan du få mycket luft, eller kanske en kink i linjen, eftersom det inte finns någon cirkulation som kommer genom den.

    
svaret ges 31.10.2017 20:12
1

Är ditt hus ett flerhus och i så fall hur många våningar finns det? Hur körde de uppvärmningsrören för de övre våningarna? Du sa att 3 rum på övervåningen inte blir varma. Går något av rummen på övervåningen varmt? Är övervåningen rum större än resten av rummen? Om du kan kontrollera, får allt vatten i röret, både leveranser och retur, i alla 8 zoner ungefär samma temperatur? Fick installatören några ventiler eller ett sätt att ventilera luften i uppvärmningszoner för de övre områdena? Vad är tryckavläsningen på mätaren som jag ser på bottenbilden och hur många meter över mätaren är den högsta punkten i värmebolaget? Genom att köra pumpen kontinuerligt hoppas entreprenören att hela luften kommer att samlas någonstans det kan ventileras eller ventileras

    
svaret ges 31.10.2017 20:08
0

Kick upp vattentrycket några pund. Försök sedan manuell avluftning igen.
Happy Venting P.

    
svaret ges 01.11.2017 17:33