300 ft Ethernet kör parallellt med 120v krets

1

Det finns en strandpromenad genom en skogskräna marsh cirka 250 meter lång utan synfält mellan ändarna. Längs ena sidan av den strandpromenaden är en elektrisk krets. Jag måste upprätta en Ethernet-anslutning mellan båda ändarna av Boardwalk för att överföra video-flöden.

Om jag skulle köra en Ethernet-kabel på motsatta sidan av strandpromenaden, kan det uppstå märkliga störningar från 120V 60 Hz AC-kretsen parallellt för 250ft med ca 3ft separering?

Skulle Cat 5e vs Cat 6 göra stor skillnad?

    
uppsättning Cragmonkey 23.10.2016 17:30

2 svar

3

För det avståndet rekommenderar jag att du använder skärmad CAT-6A-kabel. Vi har en liknande fråga i vår kyrka, och över 150ft fann vi att standard cat-6-kabel förlorade tillräckligt med kvalitet så att det var märkbart. Inga problem med skärmad CAT-6A (som är konstruerad för 10Gb / s till högst 328ft)

3ft separering från 120v är gott för någon implementering; Jag är vanligtvis nöjd med 6 tum, så länge det inte finns några kabelövergångar.

    
svaret ges 23.10.2016 17:46
3

Eftersom den elektriska ledningen är i metallrör, skulle jag inte ha någon rädsla för störningar. Anslut inte ethernet till metallröret, eftersom du inte får använda en elektrisk ledning som hängare för någonting.

En annan faktor: De flesta plaster gillar inte UV-ljus, vilket solen utsänder i stor mängd. Detta kan vara ett allvarligt problem för manteln på din Ethernet-kabel, beroende på placering. Kabelvärdet för utomhus eller UV-exponering kommer att vara längre men kommer fortfarande att misslyckas i direkt solljus.

(Jag tror, på grund av dina oro över störningar, skulle du inte tänka dig att placera Ethernet inuti -ledningen med 120/240 / 480V-strömkablar. Men bara för referens är det inte tillåtet om du inte använder transformatorer för att stega ner växelspänningen avsevärt, vilket inte skulle fungera om inte dina belastningar var ganska små.)

    
svaret ges 23.10.2016 19:24