replacing ett utloppsuttag

0

Jag byter ut sortimentet i mitt kök med ett fristående sortiment. Det gamla intervallet var en elektrisk kokplatta med separat väggugn. Den gamla ugnen och stovetoppen var anslutna till en brytare bakom skåpet som var ansluten till en korsningslåda nära golvet. Jag tog bort brytaren och kopplingsboxen och alla ledningar. Nu är allt jag har kommit genom golvet huvudledningen. Det finns 3 ledningar: röd, svart och vit, ingen mark. Fäster jag en 3-prong-receptikel på detta eller behöver den vara 4 prong? Det finns ingen jordledare. Och få en 3 spännkabel till min spis? Kommer det att jordas? Ibland skulle jag få en liten chock från kaminen om jag rörde diskbänken samtidigt. Jag fick höra att stovetoppen gick dåligt.

    
uppsättning Tammy 30.12.2015 18:34

1 svar

1

Det finns en bestämmelse i den nationella elkoden som tillåter en 3-trådsinstallation, i situationer där det finns befintliga kablar (250.140 undantag). Du borde ha det bra att installera en trekantig behållare, och använd en trekantspänningsledning.

Det bör finnas speciella anvisningar i tillverkarens installationsanvisningar som ingår i intervallet, som anger exakt hur du ansluter 3-trådiga sladdar.

Om du är verkligen oroad över det, eller vill uppdatera för att följa modern kod. Du kan installera en ny 3-trådig jordkabel och använd 4-polig socket och sladd.

National Electrical Code 2014

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 250 Grounding and Bonding

250.140 Frames of Ranges and Clothes Dryers. Frames of electric ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, clothes dryers, and outlet or junction boxes that are part of the circuit for these appliances shall be connected to the equipment grounding conductor in the manner specified by 250.134 or 250.138.

Exception: For existing branch-circuit installations only where an equipment grounding conductor is not present in the outlet or junction box, the frames of electric ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, clothes dryers, and outlet or junction boxes that are part of the circuit for these appliances shall be permitted to be connected to the grounded circuit conductor if all the following conditions are met.

(1) The supply circuit is 120/240-volt, single-phase, 3-wire; or 208Y/120-volt derived from a 3-phase, 4-wire, wye-connected system.

(2) The grounded conductor is not smaller than 10 AWG copper or 8 AWG aluminum.

(3) The grounded conductor is insulated, or the grounded conductor is uninsulated and part of a Type SE serviceentrance cable and the branch circuit originates at the service equipment.

(4) Grounding contacts of receptacles furnished as part of the equipment are bonded to the equipment.

    
svaret ges 30.12.2015 18:52