Jag har ett kommersiellt utrymme jag jobbar med och vill öppna upp väggen mellan två rum är en enda historia, platt tak, betonggolv. ett rum är 400 sq ft och det andra är 600sq ft. Jag vill bara öppna den till ytterväggen ena sidan och där termostaten sitter på den andra strax före entrén. Jag har tagit bort det mesta av gipset som ses på bilden så att du kan få en bra uppfattning om alla studsar som jag kommer att ta bort. Det verkar som att det är två fönster i den här väggen, men då omvandlades den bara till en vägg med en mittöppning. Det finns en 18 tums stråle under bjälkarna som sträcker sig över hela byggnaden till båda ytterväggarna. Tack på förhand för hjälp!
Jag skulle definitivt anta att väggen stödjer den här strålen. Få en konstruktionsingenjörs råd att vara säker, och ta reda på vad dina alternativ kan vara. Lösningar finns ofta, men kan inte vara DIYable ... och det här är eftertryck inte något du vill riskera att bli fel.
Som jämförelse: Min entreprenör kunde öppna en 15-fots bred passage genom en central bärvägg, men vi behövde installera en tung (4x12?) Parallam-stråle för att absorbera belastningen, starka kolumner i varje ände för att överföra lasten nedåt och vid den icke-grundade änden systeades en stålc-stråle till en befintlig bälte för att överföra lasten till fundament och strålkastare.