Är min värmepump och gasugninstallation inkorrekt?

2

Jag flyttade in i ett hus för ungefär 2,5 år sedan, och de tidigare ägarna hade en värmepump installerad tillsammans med en gasugn. Nyligen har jag reparerat min ugn (felaktig tändare) och VVS-tekniker sa att installationen gjordes mot kod eftersom värmepumpen var ansluten till returluftsröret istället för på ugnen. Han sa att jag kunde vara "röd märkt" med en B-typ varning och behövs för att åtgärda detta inom 45 dagar.

Är det sant? Varför skulle de ha installerat det i returluftsröret om det är emot kod? finns det hälsorisker med detta? Jag använder värmepumpen (hett läge) när det ligger mellan 0 och 15 grader C ute, bara ugnen när den är under 0, och värmepumpen vid kallt läge när den är över 35 C.

Vad är mina alternativ för att fixa detta? Kan en entreprenör bara fixa röret för att gå till rätt ställe?

Jag är belägen i Toronto, Kanada.

    
uppsättning Steve 28.02.2014 16:15

1 svar

0

Tekniken gjorde att det låter sämre än det är. Det är inte i fel luftflöde, bara fel ordning, så rörande röret hjälper inte. Det är en rättvis kanal, inte ett rör.

Det finns en begränsning i åtminstone den internationella mekaniska koden om värmeväxlarens spolar är före ugnen. Det beror på att i kylläge kan det resulterande kondensatet vara frätande. I värmemodus är fysiken inte ett problem, men det ändrar inte koden.

Det finns ett undantag från detta krav, det är OK att konfigurera systemet på det här sättet om apparaterna är listade för sådan konfiguration. Du skulle behöva hämta installationsanvisningarna och se om detta är angivet som ett alternativ.

Det enda praktiska sättet att fixa detta om du inte kan bevisa att den aktuella konfigurationen är tillåten är att flytta värmepumpens spolar uppför ovnen.

Observera att luftflödesriktningen är kriterierna för placering, inte ovanför eller nedanför.

    
svaret ges 28.02.2014 19:46