Jag använder en kortversion av den fullständiga NEC-behandlingen. Börja med denna tabell som säger hur mycket utrymme för varje trådstorlek.
- Väljdinstörstajordkabelochkollauppdenochläggtilldenengång.Allaandragrunderärgratis.Omduharfyra#14skälochen#8,detär3,00kubikmeter.
- Allakabelklemmar?Väljdenstörstatrådklämman,ditto.Täckerallaklämmor.
- Någrastödfästen?Väljdenstörstatrådensomärassocieradmeddetstöddaobjektet,kollauppdet.deträknasengång.
- Pigtailsärgratis.
- Förutomdet,kostarvarjetrådsompasserargenomattkommainochslutailådanienkeps,skarvellerenhet,vadtabellensäger.e.g..Omduhartvå12/2-kablarilådan,stårdetredanomattlämna4ledningar,x2,25kubikmeter=9,00.
- 2trådarsamladetillsammansräknasintesomen,ledsen.
- Allatrådaröver12"längd, se upp, det per extra fot.
- För varje ok , vad är den största tråden på det oket? Titta upp det och räkna det två gånger . Så om du har en 10AWG-kabel där inne för någon anledning, räknas det som okej 5.00 c.i.
Det ska finnas en stämpling på lådan som säger hur många kubikcentimeter det är. Vanliga lådstorlekar har officiella storlekar, och försäljnings litteraturen för dessa lådor kommer också att säga.
Vad är ett ok? En switch, behållare, GFCI etc. Ja, jag vet att de är dramatiskt olika storlekar. Jag skriver inte reglerna.
Så som en övning. Box i EMT-ledning. Du har fyra # 6 THHN-kablar (varm varm neutral mark) som passerar genom baksidan av lådan på väg till en underpanel. Du har också # 14 hett och neutralt THHN som kommer in, går till en behållare i den här rutan. Sedan går 14/2 Romex ut till en annan plats, med en klämma, och dess mark går till stållådan. Du har:
391.133Du behöver 34 kubikcentimeter totalt. Det är en 120mm x 1,5 "låda, det är 29 kubikcentimeter, så du får ett upphöjt kärlkåpa som ger 5 mer kuber och du är klar.