Vår räknar du antalet ledningar i en utmatningsförmåga hos en utloppslåda?

2

Vänligen kan du förklara antalet ledningar, kontakter som går in i en 4x4x1 1/2 kvadratkod som bara är 14 gauge. Jag har bara en strömbrytare (två ledningar) ansluten till den rutan också. Räknar du kontakterna som en förutom de tre trådarna eller så att de kan vara anslutna till den? Också omkopplaren själv? Eller räknar du bara med antalet ledningar? Tack

    
uppsättning larry pinsky 27.07.2017 16:04

3 svar

2

Jag använder en kortversion av den fullständiga NEC-behandlingen. Börja med denna tabell som säger hur mycket utrymme för varje trådstorlek.

  • Väljdinstörstajordkabelochkollauppdenochläggtilldenengång.Allaandragrunderärgratis.Omduharfyra#14skälochen#8,detär3,00kubikmeter.
  • Allakabelklemmar?Väljdenstörstatrådklämman,ditto.Täckerallaklämmor.
  • Någrastödfästen?Väljdenstörstatrådensomärassocieradmeddetstöddaobjektet,kollauppdet.deträknasengång.
  • Pigtailsärgratis.
  • Förutomdet,kostarvarjetrådsompasserargenomattkommainochslutailådanienkeps,skarvellerenhet,vadtabellensäger.e.g..Omduhartvå12/2-kablarilådan,stårdetredanomattlämna4ledningar,x2,25kubikmeter=9,00.
  • 2trådarsamladetillsammansräknasintesomen,ledsen.
  • Allatrådaröver12"längd, se upp, det per extra fot.
  • För varje ok , vad är den största tråden på det oket? Titta upp det och räkna det två gånger . Så om du har en 10AWG-kabel där inne för någon anledning, räknas det som okej 5.00 c.i.

Det ska finnas en stämpling på lådan som säger hur många kubikcentimeter det är. Vanliga lådstorlekar har officiella storlekar, och försäljnings litteraturen för dessa lådor kommer också att säga.

Vad är ett ok? En switch, behållare, GFCI etc. Ja, jag vet att de är dramatiskt olika storlekar. Jag skriver inte reglerna.

Så som en övning. Box i EMT-ledning. Du har fyra # 6 THHN-kablar (varm varm neutral mark) som passerar genom baksidan av lådan på väg till en underpanel. Du har också # 14 hett och neutralt THHN som kommer in, går till en behållare i den här rutan. Sedan går 14/2 Romex ut till en annan plats, med en klämma, och dess mark går till stållådan. Du har:

391.133

Du behöver 34 kubikcentimeter totalt. Det är en 120mm x 1,5 "låda, det är 29 kubikcentimeter, så du får ett upphöjt kärlkåpa som ger 5 mer kuber och du är klar.

    
svaret ges 27.07.2017 19:46
1

Du måste gå till NEC Table 314.16 (B) som skulle göra ditt svar 12 # 14 i en 12x12x1 1/2 låda utan enheter. NEC 314.16 (4) ger din enhet fyllning som enligt min förståelse drar av två ledningar för omkopplaren gör ledarens fyllning till 10. Du behöver inte inkludera trådnötter eller pigtails.

Så det finns alla typer av regler för boxfyllning. som inkluderar höjning av en gipsring och industriomslag. Om du vill göra det enkelt? beräkna total cu / in i lådan och förlängningsdon dras sedan cu / införskjutningen av allt i ledningen som inte kan överstiga 40%.

    
svaret ges 27.07.2017 19:23
1

Som Tester101 är svara att han hänvisade dig till stater, gå till tabell 314.16 (A) och du skulle se att en 4x4x1 ½-låda kan hålla 10 # 14-ledningar som räknas enligt artikeln. Läs igenom artikel 314 för att se hur man gör räkningen.

Do you count the connectors as one besides the three wires or so that might be connected to it?

Trådanslutningarna räknas inte extra. Varje tråd som kommer in i lådan och gör en ledning räknas som en tråd. Så om du har en kopp med tre ledningar som räknas som 3. Varje tråd som kommer in i lådan och avslutas på en enhet räknas som en. Varje tråd som passerar genom lådan utan att göra en gemensam räkning som bara en. Alla gound-trådar räknas bara som en, oavsett hur många jordledningar du har. Ledningar som kommer ur lådan och stannar i lådan, som pigtails, räknas inte.

Also the switch itself?

Ockmonterade enheter räknas som en 2-trådsavgift för den största ledaren som avslutas till enheten.

Or do you just count only the number of wires?

Du lägger sedan till alla ledningar som räknas och alla artiklar räknas extra som ojmonterade enheter och interna kabelklämmor. Multiplicera det med den kubiska tumen av trådens storlek på tabell 314.16 (B). Detta är din totala kubikmeter fyllning som krävs. Därefter väljer du en ruta som kommer att ha så mycket volym.

Ett upphöjt lock eller lera ring (används för att montera en enhet) lägger också till volymen i lådan. Men det är inte mycket.

Elinstallatörer går inte igenom allt detta. Vi använder bara 4 fyrkantiga djuplådor och lägger till en förlängningsring om vi är trånga för utrymme.

Lycka till och vara säker!

    
svaret ges 27.07.2017 19:09