Replace en blåst breaker

0

Hej :) Jag har en blåsbrytare. Jag bor i ett radhus och det finns ingen huvudstängning på min plats. Jag tog omslaget från panelen, stängde av brytaren, gjorde ett spänningsprov på ledningarna och inget larm så jag tog bort ledningarna. Jag försökte wiggling breaker men det skulle inte komma ut och inse att det är en bult i breaker. Har använt min spännings tester på den hektar som håller på den och larmet går ut, nu är jag rädd för att röra den skruven för att få ut det. Det är för vår baseboard värmare och norra kanadensiska vintern, behöver värme ASAP. Behöver jag en elektriker eller är det bult säkert att ta bort då lägger jag bara en ny brytare in?

    
uppsättning Melonie Moir 19.01.2019 07:15

2 svar

4

Om jag läser denna fråga rätt kunde du inte hitta huvudet för din panel, så du bestämde dig för att försöka byta brytaren för en död värmekrets i livepanelen. Lee Ho Fook. Det kunde ha blivit ful.

Ingen överträdelse är avsedd och jag kan läsa frågan fel, men inser du att breakers inte är enstaka skyddsanordningar som säkringar? Du kan återställa en brytare genom att stänga av den och sedan igen om den går. Du borde göra det bara en gång och om det går igen, lämna det till dess att felet som snubblar det diagnostiseras och åtgärdas. Återställ det inte om och om igen, hoppas det kommer att hållas.

Om det inte fungerar för dig, ring en elektriker.

Att byta ut en brytare i en live-panel är aldrig perfekt, en säkerhetsmedveten elektriker kommer att undvika det om det är möjligt, det kan vara oundvikligt i en del kritiska anläggningar, det borde aldrig egentligen hända i bostäder. För DIY, gör bara inte det.

Jag upprepar, om du inte kan ta reda på hur du kan utnyttja någonting för att fungera på det, arbeta inte på det hett, ring in förstärkningar.

    
svaret ges 19.01.2019 12:24
1

Okej, så det låter som om du har bultnedbrytare som Pushmatic eller några Siemens. De senare är fortfarande populära inom industrin, det här är att hålla icke-kvalificerade arbetare / chefer från att manipulera med panelen.

Det låter också som om du gjorde precis rätt sak, kontrollerade spänningen på bulten och stötte bort från jobbet när du insåg att det var "varmt". Det är korrekt; bulten är tänkt att vara "het", såvida det inte bara är en slump för en backfeed breaker.

Jag antar, från denna nivå av skicklighet, att du vet att brytare kan återställas. Vanligtvis kastar du omkopplaren. Men i Pushmatic, ja, självklart trycker du på dem, men om jag minns ibland trycker du dem två gånger - en gång från "tripped till off" då en gång från "off to on". Du kan känna skillnaden eftersom "off to on" är en imponerande mängd kraft. Om du ger det en förnuftig mängd kraft, prova något mer :)

Jag misstänker att man försöker byta en med strömmen på.

Om din huvudbrytare inte är lätt uppenbar, finns det flera möjligheter.

  • Det här är en underpanel, och huvudbrytaren ligger i huvudpanelen. Hitta den, stäng av den.
  • Huvudbrytaren är någon annanstans, antagligen ute vid mätaren. Hitta den, stäng av den.
  • Detta är en "Rule of Six" -panel. Följ huvudledarna i och se var de landar på några stora klackar. Nära dessa klackar kommer det att vara 4-6 dubbelrum (8-12 normala brytareutrymmen) märkta "Main Disconnects" på panelkåpan. De "sex" tillsammans är din huvudbrytare. (Detta gjordes för att vid en tid var brytare över 60A otillbörligt dyra). Dessa är heta hela tiden. Du kan inte avaktivera bussen i det här "Six-Rule" -området, förutom genom att dra mätaren eller att strömbolaget signalerar sin smarta mätare för att koppla loss. Resten av panelen har en separat buss. Den matas av en av de "sex" brytare. Den bussen kan strömförsörjas genom att stänga av den brytaren .

Om du helt enkelt inte kan stänga av panelen, kan du som en tillfällig lösning mata elvärmen från två redan installerade brytare, förutsatt att de är mindre eller lika med värmebrytarens ampereffekt (för att skydda ledningarna ) och de är på motsatta poler (annars fungerar det inte). På Pushmatics är vänster och höger räls motsatta poler i samma kolumn av brytare. Vissa Pushmatics har 2 kolumner. Inte säker på Siemens. Koppla loss laddningsledningen som redan finns på brytaren, eller du kan behålla den om brytaren är listad för 2 ledningar. (Pushmatics är). Var försiktig så att du inte reser dem!

    
svaret ges 19.01.2019 17:21