Medan skumisolering kan ta ett stort tryck, har det också en tendens att komprimera lite över tiden. Detta skulle leda till en viss avveckling av plattan och / eller foten ovanför den. Nu är uppgörelse inte i sig nödvändigtvis ett problem - men differentieringen skulle vara :
when rigid foam supports a load, it can suffer from “creep” or deflection. Over 50 years, the foam can shrink by 10%... The real problem isn’t settling, it is differential settlement...
Därför tror jag att du måste isolera under både plattan och foten eller under ingen av dem.
Som sagt har du ett annat alternativ, vilket inte är att använda en fot i det hela taget. Funktion av en fot i detta fall, som jag förstår det, är faktiskt inte att överföra lasten till marken - om du placerar värmaren direkt på plattan själv, skulle samma sak hända (i motsats till att säga att du sätter på den ett trä inramat golv). I stället är sidfotens funktion för att förhindra att plattan spricker under vikten.
Nu är en vikt på 8000 lb över ett 3x6-område 444 psf. Jag tror att detta ligger bra inom belastningsområdet för vad en vanlig 4 "-platta kan hantera. För jämförelse sitter en bil på 2000 lb på ett totalt däckkontaktområde på kanske 1 sqft . Det är 2000 psf, uppenbarligen sätt mer tryck (och även mer koncentrerad) men ingen lägger fotföremål under sina garagegolv för det.
(Det kan hända att du lägger till en extra rebar under det området och sträcker sig utåt från det, eftersom det är billigt och enkelt att göra. Faktum är att även hällningen av plattan 2 "tjockare jämnt skulle kosta så mycket mer och skulle kunna ge sinnesfrid.)
Hoppas det hjälper. (Vi planerar också en murverkvärmare.)