Mobile hem chockerande (faktiskt är det ett närliggande kedjelänk)

5

Min son har ett hus som är ett äldre hem. Alla socklar är tre stift och alla är jordade.

Hans son gick ut för att stänga porten och blev chockad. Pappa gör det och ingenting hände I natt stängde hans son porten och blev igen chockad. Pappa kontrollerar det och märker när grinden låser ner det gnistor. Han lyfter upp det igen och när han sänker det finns det gnistor igen.

Han tror att det kan vara ett problem i hans husbil.

I morse (med huvuddragen och subbrytaren av) körde vi en kontinuitetskontroll för neutralen och marken som kommer från underpanelen till huvuddelen. Båda visar kontinuitet, vilket gör att det verkar som båda är bra (vi kopplade dem från underpanelen och testade var och en separat). Vi kontrollerade också marken från huvud till mark och det är bra. Alla klackar är täta och markerade från under till ram till trailer är bra. Ett staket postar berör hemmet. Inga brytare snubblar och inga ljus är ljusare än andra. Allt ser ut som normalt annat än gnistan och chocken vid staketet.

Vilka andra steg kan vi vidta för att isolera problemet annat än att stänga av en brytare åt gången och testa?

Vi har ansett att problemet kan komma från ett annat hem, eftersom bakkedjelänkstaket är knutet till hörn från den ena sidan.

Jag är ganska bra med elektricitet, men åldern är att hämta och glömmer många felsökningsidéer.

    
uppsättning Doc1 17.09.2016 18:27

2 svar

3

Tack för svaren och erbjudandenen för hjälp  Jag var tvungen att ge upp Vårt nummer tre son kom och kunde isolera och hitta problemet.

Han fann att trots att marken såg bra ut och faktiskt visade sig bra när den testades var den faktiskt bruten. Bulten som pressar aganisten markstaven bröts helt in i.  De köpte en ny jordklämma och installerade den.   Han körde sedan test igen och hade 0 volt på metallets sida av huset och 6 volt på ramen. Detta var långt bättre än de 97 volt som var på sidan.

391.133

Efter ett andra test hade han 2 volt på ramen som de tror är ett par dåliga uttag   De byter ut dem idag. Jag är orolig för 2 volt men med en Fluke-mätare kan det vara statisk volt eller något   Bara en bra lektion som visar att man får bra ögon på utrustning kan vara bättre än att testa och ta för givet är det bra  Han hittade problemet på två sätt. Man såg faktiskt på marken och därtill hörande delar och andra tog faktiskt ut för att se till att han fick en bra mark i början

    
svaret ges 19.09.2016 05:26
2

Ditt första jobb är att hitta en sann, ärlig och godmodig mark. Om du är övertygad om att dina trekantiga utlopps markpinnar är ordentligt anslutna, använd sedan en av dem. Om jorden inte är för torr och / eller sandig kan du använda en isolerad metallpole i marken (kanske vätning runt marken). Du letar inte efter något som kommer att bära verklig ström; du letar bara efter något med rätt spänningspotential.

Börja sedan mäta spänningen från den här marken till båda sidor av den porten, till mobilstugans ram, till dina grannar etc. etc. Använd en anständig högimpedans voltmeter (motprov: en glödlampa) så att du mäter verkligen spänningen. Hitta den punkt där spänningen till "marken" är störst, och det kommer troligen att vara nära källan till problemet.

Om du inte har hittat problemet med roten, kom tillbaka hit och rediger dina fakta i din fråga och vi försöker ge dig ett bättre svar.

    
svaret ges 17.09.2016 18:59